中央空调自控系统厂家能迪科技自动调节医院洁净空调空气,保证受控区域空气洁净度和温湿度的稳定案例精选: 医院中央空调在许多情况之中是治疗和康复的重要因素。在某些情况之下,它甚至是主要的治疗方法。研究表明,与一般环境相比,患者在合适的温度和湿度环境之下更容易恢复,改善体质更快。来安县中医院的净化空调系统由空气加热、冷却、加湿、空气净化、风量调节和空调调用冷、热源等设备组成。能迪科技为其提供中央空调自控系统解决方案,对这些设备进行监测与自动控制,使得其运行参数符合实际需求。 项目介绍
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4)
只看楼主 我来说两句来自 土木在线APP
回复 举报问题应该是出在加湿段,是否真有100KG/H的加湿量?建议换一种加湿方式。
回复 举报
新风量12000立方米/小时的话,冬季新风直接加湿,不知道你的工程在哪,要是在中国的北方你这个明显是加湿量100KG/H不够
回复 举报
你这是等焓加湿,是不是加热温度不够,导致加湿加不进去?