有人问,如果误将交流接触器线圈接入等电压直流电,或者将直流接触器线圈误接入等电压交流电,会怎样?
咱们先来了解交流接触器和直流接触器的不同之处。

1.铁芯结构不同。
交流接触器线圈通入的是交流电,会产生涡流,所以交流接触器铁芯是由相互绝缘的硅钢片叠装而成。而且50HZ交流电,每秒会100次过零点,零点是没有电流的,所以为了解决零点没有吸合力的问题在电磁铁芯上加有短路环。交流接触器铁芯一般为E型。

交流接触器铁芯
直流接触器线圈通入的是直流电,所以没有涡流和过零点的情况,所以铁芯由整块软钢制成的,一般为U型。

2.线圈匝数不一样。
交流接触器线圈匝数少,线径粗,电流大。直流接触器线圈细长,匝数特别多。
3.可操作频率不同。
交流接触器启动电流大,操作频率最高为600次/小时。直流接触器操作频率可高达2000次/小时。
4.触点灭弧装置不同: 交流接触器采用栅片灭弧装置,直流接触器则采用磁吹灭弧装置。

根据以上不同,可以分析出:
交流接触器线圈接入直流电时:没有了感抗,线圈变为纯电阻负载,线圈匝数少,电阻较小,电流会很大,使线圈发热烧坏。
直流接触器线圈接入交流电时:由于线圈细长,匝数多,电阻大,无法吸合,或者时合时放。

电工对交流接触器常开和常闭的正确理解

电工界最常见的两个词儿就是:常开、常闭。学习电工,往往就是从这两个最基础的词儿开始的。

很多人往往这样解释:常开就是通常情况下是断开状态,线圈未得电的情况下是断开的。常闭就是通常情况下是关合状态,线圈未得电的情况下是闭合的。

交流接触器1、3、5接三相电源,(主电路部分)

2、4、6接三相电机
A1、A2 是这个接触器的线圈,接到控制电路里面去,通过控制这个接触器的线圈(A1、A2)来实现控制住电路部分的电机(以小控大)。
13、14表示这个接触器的辅助触点,NO表示为常开,也就是没通电的情况下13、14是断开的,通电后13、14是闭合的。放在控制电路部分用来自锁(并联在启动按钮上),达到连续运行的目的。
但我觉得这样解释不够全面,初学电工的朋友还是不能理解。比如说按钮和转换开关,它们也有常开和常闭触点,但它们没有线圈,怎么得电?
常开:字母标识NO,是英语单词Normal Open的缩写,Normal:正常的、通常的、平常的意思。Open:敞开的,开着的。Normal Open从字面上解释的确是通常情况下断开的意思。但在这里我感觉应该是:在电器元件不动作时是断开的的意思,比如接触器、继电器不吸合、按钮不按下的时候是断开的。一旦接触器、继电器吸合、按钮按下,它就会变为闭合状态。
常闭:字母标识NC,Normal Close缩写,Close是关、关闭的意思,Normal Close应理解为电器元件不动作时,这个触点是闭合的。接触器不吸合、按钮不按下,触点闭合,一旦接触器吸合,按钮按下,这个触点就变为断开。