合环:是指在电力系统电气操作中将线路、变压器或断路器串构成的网络闭合运行的操作。
合环操作的必要条件:
1、合环点相位应一致。如首次合环或检修后可能引起相位变化的,必须经测定证明合环点两侧相位一致。
2、合环后不会引起环网内各元件过载。
3、继电保护与安全自动装置应适应环网运行方式。
对于构成环路运行的电网结构进行的合环、解环的操作即为合解环操作。
合环操作规程:
根据电力系统调度规程,分区运行的电网在合环时应满足“同一系统下、相位正确,电压差在 20%以内”三个条件,有如下的基本操作规则:
1、明确知晓合解环系统是属于同一系统,且对合环后潮流大致掌握;
2、了解上一级的网络状况,特别是涉及到上一级调度管辖的网络时,应取得有关调度的同意;
3、了解两侧系统的电压情况,考虑合环点两侧的相角差和电压差,以保证合环时潮流变化不会引起继电保护动作;
4、消弧线圈接地的系统,应考虑在合解环后消弧线圈的正确运行;
5、应使用开关进行合解环操作。
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
电气工程施工
返回版块8.72 万条内容 · 330 人订阅
阅读下一篇
1、1.5、2.5、4、6平方电线可以负荷多少kw?电线负荷是大家在选购电线前都比较关注的,目前生活中比较常用的电线规格有1平方电线、1.5平方电线、2.5平方电线、4平方电线、6平方电线等,那么这些电线可以负荷多少瓦呢?这也是大家比较关心的。下面就来详细看看 1、1.5、2.5、4、6平方电线可以负荷多少瓦。 一、1平方电线可以负荷多少瓦 一个 电工 常用的“经验公式”:只要是铜芯电线,每平方毫米的截面积可以安全通过4--5A的额定电流;在220V单相电路中,每1KW的功率,其电流约为4.5A左右;在380V三相平衡电路中,每1KW的功率,其电流约为2A左右。上面的这些值,可用物理计算公式算下来的结果是很接近的,所以电工在工作中,为了不去记那些“繁琐”的计算公式,就记住这些就 可以了。那么根据这个算法就知道:每1平方毫米截面积的铜芯线,如果用于220V单相电路中,则可以安全承载1KW 的负载所通过的电流;如果用在三相平衡负载(比如