土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 电控柜内接线端子排的安装

电控柜内接线端子排的安装

发布于:2021-12-22 14:47:22 来自:电气工程/电气工程施工 0 22

来源:东北电气通

[复制转发]

电控柜内接线端子排的安装,应该合下列要求:

一、端子排无损坏,固定牢固,绝缘良好。

二、端子应有序号,端子排应便于更换且接线方便。

三、回路电压超过400V都,端子板应有足够的绝缘并涂以红色标志。

四、强,弱电端子宜分开布置;应有明显标志并设空端子隔开或设加强绝缘的隔板。

五、正,负电源之间以及经常带电的正电源与合闸或跳闸回路之间,宜以一个空端子隔开。

六、电流回路应经过试验端子,其它需断开的回路宜经特殊端子或试验端子。试验端子应接触良好。

七、潮湿环境宜采用防潮端子。

八、接线端子应与导线截面匹配,不应使用小端子配大截面导线。

九、连接件均应采用铜质制品,绝缘件应采用自熄性阻燃材料。

十、各电器,端子牌等应有尽标明编号,名称,用途及操作位置,其标明的字迹应清晰,工整,且不易脱色。


电控柜内电路接线配线,应该合下列要求:

一、按图施工,接线正确。

二、导线与电气元件间采用螺栓连接、插接、或压接线等到,均应牢固可靠。

三、电控柜内的导线不应有接头,导线芯线应无破损伤。

四、电缆芯线和所配导线的端部均应标明其回路编号,编号应正确,字迹清晰且不易脱色。

五、配线应整齐、清晰、美观、导线绝缘应良好,无损伤。

六、每个接线端子的每侧接线宜为1根,得超过2根。对于插接式端子,不同截面的两根导线不得接在同一端子上;对于螺栓连接端子,当接两根导线时,中间应加平垫片。

七、电路接地应设专用螺栓。

八、动力配线电路采用电压不低于500V的铜芯绝缘导线,在满足载流量和电压降及有足够机械强度的情况下,可采用不小于0。5m㎡截面的绝缘导线。

用于连接门的电位器、控制台板等


可动部位的导线尚应符合下列要求:

一、应采用多股软导线,敷设长度应有适当裕度。

二、线束应有外塑料管等加强绝缘层。

三、与电器连接时,端部应绞紧,并应加终端附件或搪锡,不等松散、断股。

四、在可动部位两面三刀端应用卡子固定。


引入电控柜的电缆,应符合下列要求:

一、引入电控柜的电缆应排列整齐,编号清晰,避免次序交叉,并应固定牢固,不午使用所接的端子排受到机械应力。

二、电缆在进入电控柜后,应应用卡子固定和扎紧,并应接地。使用于静态保护、控制等逻辑回路的控制电缆,应采用屏蔽。其屏蔽层应按设计要求的接地方式接地。

三、橡胶绝缘的芯线应外套绝缘管保护。电控柜内的电缆芯线,应按重直或水平有规律地配置,不得任意歪斜交叉连接。备用芯线长度应留有适当余量。

四、强、弱电回路不应使用同一根电缆,并应分别成束分开排列。

五、直流回路中有水银接点的电器,电源正极应接到水银侧接点的一端。

六、在油污环境,应采用耐油的绝缘导线,橡胶或塑料绝缘导线应采取防护措施。


电控柜装配完,应按下列要求进行检查:

一、电控柜的固定及接地应可靠,电控柜漆层应完好、清洁整齐。

二、电控柜内甩装电器元件应齐全完好,安装位置正确,固定牢固。

三、电控柜内接线应准确,连接可靠,标志齐全清晰,绝缘符合要求。

四、电控柜门锁可靠。

五、电控柜冷却、照明装置齐全。

六、电控柜的安装质量验收要求应符合国家现行有关标准规范的规定。

七、电控柜应有防潮、防尘和耐热性能,按国家现行标准要求验收。

八、电控柜内及管道安装完成后,应作好封堵。

九、操作及联动试验,符合设计要求。


电线电缆安装前检查:

一、电缆型号、规格、长度、绝缘强度、耐热、耐压、正常工作进载流量、电压降、最小截面积、机械性能应符合技术要求。

二、电缆外观不应受损。

三、电缆封严密。


接线配线,应按下列要求进行检查:

一、接线配线规格应符合规定;排列整齐,无机械损伤;标志牌应装设齐全、正确、清晰。

二、电缆的固定、弯曲半径、有关距离和单芯电力电缆的金属护层的接线、相序排列等应符合要求。

三、电缆终端、电缆接头应安装牢固,接触良好。

四、接地应良好;接地电阻应符合设计。

五、电缆终端的相色应正确,电缆支架等的金属部件防腐层应完好。

六、电缆内应无杂物,盖板齐全。

七、连接牢固,没有以外松脱的风险。

八、接标志与图纸一致。

九、线缆识别标记应清晰、耐久。

十、电缆铺设应无接头。

十一、线缆颜色区别与图纸一致。

十二、引出电控柜的控制线应用插头、插座。

十三、引出电控柜的动力电缆应直接连接到端子上。


电动机安装前的检查,并应符合下列要求:

一、包装及密封应良好。

二、开箱检查清点,规格应符合设计要求,附件、备件应齐全。

三、产品的技术文件应齐全。

四、外观检查合格。

五、电机性能应符合电机周围工作环境的要求。

六、盘动转子应灵活,不行有碰卡声。

七、润滑脂的情况正常,无变色、变质及变硬等现象。其性能应符合电机的工作条件。

八、电机的引出线焊接或压接应良好,编号齐全,裸露带电部分的电气间隙应符合产品标准的规定。

评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程施工

返回版块

8.72 万条内容 · 326 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电容补偿柜的电容容量如何计算

无功功率单位为 kvar (千乏) 电网中由于有大功率电机的存在,使得其总体呈感性,所以常常在电网中引入大功率无功补偿器(其实就是大电容),使电网近似于纯阻性, Kvar 就常用在这作为无功补偿电容器的容量的单位。kvar (千乏)和电容器容量的换算公式为(指三相补偿电容器):Q=√3×U×II = 0.314×C×U/√3C=Q/(0.314×U×U)

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10