浪涌保护器(SPD)是什么元器件,以及SPD有些什么参数?

发布于:2021-12-21 14:56:21 来自:电气工程/电气工程施工

来源:东北电气通

[复制转发]

浪涌保护器(SPD): 用于限制瞬态过电压和分泄电涌电流的器件。SPD主要用在低压配电系统和信息系统中,用于对雷电过电压、操作过电压、雷击电磁脉冲和电磁干扰脉冲的防护。如果是高压侧防范以上过电压,则采用避雷器。

(1) 浪涌保护器 SPD) 的主要参数

1)最大持续运行电压(Uc): 指可持续加于SPD保护模式的最大均方根电压(有效值)或直流电压。它实际上是SPD的额定电压。

Uc值与SPD产品的使用寿命、电压保护水平有关。如果Uc值选择偏高,虽然能延长产品的使用寿命,但其残压也相应提高,对被保护对象是不利的。

2)标称放电电流(In): 流过电涌保护器8/20μs电流波的峰值电流。

该参数用于SPD做Ⅱ级试验,也用于对SPD做Ⅰ级和Ⅱ级试验的预处理。在SPD的相关标准中,规定了一系列的In值,某一型号SPD设计制造时的目标是要达到某一等级,就选用In系列中相应的In值进行试验,试验合格后,该SPD的In值就可以确定为选中的值。

3)Ⅱ级试验中的最大放电电流(Imax): 流过浪涌保护器8/20μs电流波的峰值电流。

该参数从定义上与标称放电电流(In)相同,但SPD标准在给出In系列值的同时,也给出了Imax系列值,且同一等级中Imax>In。某一SPD采用某一等级的In并通过了试验,并不能保证该SPD选用同一等级的Imax通过试验。因此尽管In和Imax都是8/20μs电流波的峰值,但是在试验时所采用的电流波的峰值和通过电流的次数是不一样的。

4)冲击电流(Iimp): 冲击电流指通过10/350μs雷电流波的能力,包含两个参数:幅值电流Ipeak和电荷量Q。该参数用于SPD做Ⅰ级试验。

5)电压保护水平(Up): 电压保护水平又称残压,指SPD动作后,SPD中流过规定波形的幅值的电流时,其两端的电压。该参数用于对被保护设备的冲击耐压的保护。其值需低于被保护设备的冲击耐压。

(2) 浪涌保护器 SPD) 的相关试验

以上提到了Ⅰ级试验和Ⅱ级试验,那么来看看这几类试验的做法:

1)Ⅰ级试验:采用标称放电电流(In)、1.2/50μs冲击电压和最大冲击电流Iimp(10/350μs雷电流波)做试验。若最大冲击电流在10ms内通过电荷为Q,则数值上,幅值电流Ipeak=0.5Q。

2)Ⅱ级试验:采用标称放电电流(In)、1.2/50μs冲击电压和8/20μs电流波最大放电电流(Imax)做试验。

3)Ⅲ级试验:采用组合波做试验。组合波定义为由2Ω组合波发生器产生1.2/50μs开路电源Uoc和8/20μs短路电流Isc。

以上不同是试验类别没有等级之分,因此没有可比性,每个生产厂商可任选一类做试验。但是建筑电气设计中,需根据GB50057-2010《建筑物防雷设计规范》第4.3.7-4/5条和GB50343-2012《建筑物电子信息系统防雷技术规范》第5.4.3条规定来选择是采用Ⅰ级试验或Ⅱ级试验的SPD产品。

来源于网络,版权归原作者,如有侵犯,请及时联系删除。