低压无功补偿的作用,首先大家明确无功功率这一概念,认识无功补偿的重要性,无功补偿应包含对基波无功功率的补偿和对谐波无功功率的补偿。
3)对变压器或者发电机而言,无功功率大,变压器或者发电机输出的电流也大,往往是输出电流已达额定值,这时负荷若再增加就需要加多一台变压器或者发电机组,浪费资源;补偿了电容后,同样负荷下变压器或者发电机输出电流大大降低,再增加负荷机组也能承受,无需再加一台变压器或者发电机,可节省资源。
4)月平均功率因数工业用户低于0.92、普通用户低于0.9要被供电管理部门处于不同额度的罚款。
选7%的电抗器,在400V系统中,与之串联的电容的端电压将上升到430V,所以电容器不能用0.415KV的,要选用0.45KV或者0.48KV的电容。但0.45KV与0.48KV的电容器相比较,0.48KV的电容器在电压耐受方面较为保险,但却会造成补偿容量下降,所以在选用时要综合考虑。
(5)补偿柜中熔断器为何不能用微型断路器来代替?
电抗率为12%~13 % 滤波电抗器,用于抑制电网中3次及以上谐波
因此可以得出结论,为什么有些人会说我补偿柜中有电抗器,可还是容易烧,抑制谐波怎么没作用,关键原因是没有弄明白电抗器的作用,XD1电抗器不带抑制谐波功能,而为什么经常有人用XD1来代替滤波电抗器,原因就是前者价格低廉,而且名称相近。