土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 7.5KW电机用多少平方的线?距离多远?怎么算的?

7.5KW电机用多少平方的线?距离多远?怎么算的?

发布于:2021-12-20 11:57:20 来自:电气工程/电气工程施工 0 61

来源:电力讲坛

[复制转发]

在计算这个题目时主要考虑两个要点:

  1. 根据功率计算电线截面积;

  2. 线路压降计算。

根据功率选电线大小

电线截面积选择是根据电流大小来选,所以首先需要计算出该电机的额定电流。

一般而言, 1KW 三相380V电机大概2A电流,那么7.5KW的三相电机额定电流就是15A。实际电流和额定电流是有一定的偏差,但是相差不大,可以忽略。

然后就是根据电流大小来选择电线截面积了。选择电线截面积有两种方法,第一种是查表,这种简单快捷。另外一种就是根据经验或者口诀估算,这种相对新手朋友而已比较复杂。

1. 查表选截面积

在实际应用中电线敷设都需要穿管。根据表格可知,一根管里穿3条线,15A的电流需要2.5平方的铜线。这比明线安装所需要的电线大得多,这是因为电线穿管以后散热会变差。

2. 根据口诀估算

在实际工作中由于条件限制,没法通过查表或者查表麻烦,那也可以通过口诀估算。

根据口诀“二点五以下乘以九”可知,2.5*9=22.5A,1.5*9=13.5A,这个是铝线明线安装的安全载流量。

再根据口诀“高温九折铜升级”可知,2.5平方的铝线载流量和1.5平方的铜线载流量相等。由于电机电流为15A,而1.5的铝线估算是13.5A,会有轻微过载。所以根据口诀估算需要2.5平方的铝线,即1.5平方的铜线。

如果是穿管敷设呢?

根据口诀“穿管根数二三四,八七六折满载流”可知,穿管3根需要按满载流量的七折计算。那么电线需要的满载流量等于15÷0.7=21.4A。根据口诀“二点五以下乘以九”,2.5*9=22.5A,这个是铝线的安全载流量。再根据口诀“高温九折铜升级”可知,2.5平方的铝线载流量和1.5平方的铜线载流量相等。那么根据估算1.5平方铜线能过22.5A,实际需要21.4A,勉强大一点,刚好能用。

小结

从上面两种方法可以看出,它们计算有一定的差异,不过结果相差不大。另外实际情况远比理论复杂的多,比如电机带很重负载的时候那么实际电流就比额定电流要大。由于1平方最大能带17A,比15大一点点,所以如果该电机重载就应该选1.5平方的线比较稳妥。

又比如,该电机长期频繁启动。由于电机的启动电流远比额定电流大,所以在选电线截面积时还需要考虑启动电流。如果电机不是频繁启动,可以不用考虑启动电流,因为电线是允许短时间过载的。

压降计算

根据相关标准,三相电机允许电压偏差不超过额定电压的±5%,即电机接线端最低电压为380*(1-5%)=361V。

假设电线始端电压为380V, 电机启动电流为6倍额定电流 。那么线路允许电压损耗为:380-361=19V,启动电流为6*15=90A,线路允许最大阻抗为:19V÷90A=0.21Ω。

如果采用2.5平方的铜线作电机电源线,那么电线允许最大长度为:30米

那如果采用4平方的铜线呢?为48.25米

评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程施工

返回版块

8.74 万条内容 · 393 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

了解无功补偿

为什么要进行无功补偿 自从特斯拉先生将世界带入交流电时代之后,我们就多了一位新朋友----   功率因数   ,功率因数的大小与电路的负荷性质有关,有些用电设备的功率因数   =1   ,有些则   <1   。 和功率因数密切相关的,还有   有功功率   和   无功功率   两个概念。

回帖成功

经验值 +10