土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 楼梯横梁敲掉部分然后加固可以吗?

现在国家在推动旧楼加装电梯利民项目,为了不破坏室内结构,听说湖南升华电梯公司发明了亚平层入户和平层入户而不要改变室内任何结构的专利。我们也实地参观了亚平层入户和平层入户的几个工程,发现确实很好,但是,有一点担心,那就是根据房屋结构不同,可能在实施上述两种入户方式时,会敲掉部分楼梯横梁,然后再用钢材加固。

   请问:这种敲掉部分楼梯横梁之后加固有没有安全隐患?


全部回答(2 )

  • 轩辕神农

    总的来说,处理比较巧妙,分析如下图:对结构安全有一定影响,不过确实是对结构影响比较小的一种加固方式,比我常规处理的方式要好

    话说回来,加钢梁支撑楼板受力性能极差,常常存在钢梁没顶紧楼板的情况,小变形在是原楼板自己受力,大变形下钢梁才能受力,我从不做在混凝土楼板下加钢梁的加固方式。

    我认为加钢梁支撑楼板都是耍流氓......

    2022-04-14 23:30:14 来自 PC 评论 举报
  • eastredwang

    按照你描述的情况,如果是敲掉的楼梯休息平台的横梁,则对楼梯休息平台的结构安全会产生一定的影响,如果敲掉的是楼梯间的框架梁,则可能对房屋整体结构会有影响,建议应该慎重考虑结构安全问题。

    2022-04-14 12:36:14 来自 PC 评论 举报