电缆概念

电缆(electriccable;powercable):通常是由几根或几组导线组成。

定义1:由一根或多根相互绝缘的导体和外包绝缘保护层制成,将电力或信息从一处传输到另一处的导线。

定义2:通常是由几根或几组导线(每组至少两根)绞合而成的类似绳索的电缆,每组导线之间相互绝缘,并常围绕着一根中心扭成,整个外面包有高度绝缘的覆盖层。电缆具有内通电,外绝缘的特征。

电缆分类

电缆有电力电缆、控制电缆、补偿电缆、屏蔽电缆、高温电缆、计算机电缆、信号电缆、同轴电缆、耐火电缆、船用电缆、矿用电缆、铝合金电缆等等。它们都是由单股或多股导线和绝缘层组成,用来连接电路、电器等。

电缆按照光伏电站的系统可分为直流电缆及交流电缆,根据用途及使用环境的不同分类如下:

1.直流电缆

(1)组件与组件之间的串联电缆。

(2)组串之间及其组串至直流配电箱(汇流箱)之间的并联电缆。

(3)直流配电箱至逆变器之间电缆。

以上电缆均为直流电缆,户外敷设较多,需防潮、防暴晒、耐寒、耐热、抗紫外线,某些特殊的环境下还需防酸碱等化学物质。

2.交流电缆

(1)逆变器至升压变压器的连接电缆。

(2)升压变压器至配电装置的连接电缆。

(3)配电装置至电网或用户的连接电缆。

此部分电缆为交流负荷电缆,户内环境敷设较多,可按照一般电力电缆选型要求选择。

电缆电压降产生的原因

英语中,“Voltagedrop”就是电压降,“drop”是“往下拉”的意思。

电力线路的电压降是因为导体存在电阻。正因为此,所以不管导体采用哪种材料(铜,铝)都会造成线路一定的电压损耗,而这种损耗(压降)不大于本身电压的5%时一般是不会对线路的电力驱动产生后果的。例如380V的线路,如果电压降为19V,也即电路电压不低于361V,就不会有很大的问题。当然我们是希望这种压力降越小越好。因为压力间本身是一种电力损耗,虽然是不可避免,但我们总希望压力降是处于一个可接受的范围内。

电缆电压降的计算公式

电缆电压降的计算公式:△U=(P*L)/(A*S)

P:线路负荷

L:线路长度

A为导体材质系数(铜大概为77,铝大概为46)

S:电缆截面

1、电阻率ρ

铜为0.018欧*㎜2/米

铝为0.028欧*㎜3/米

2、I=P/1.732*U*COS?

3、电阻R=Ρl/电缆截面

4、电压降△U=IR<5%U就达到要求了。

例:在800米外有30KW负荷,用70㎜2电缆看是否符合要求?

I=P/1.732*U*COS?=30/1.732*0.38*0.8=56.98A

R=Ρl/电缆截面=0.018*800/70=0.206欧

△U=IR=56.98*0.206=11.72《19V(5%U=0.05*380=19)

符合要求。

电缆的长度计算

电缆长度计算公式:L=(l+5.5G+a)&TImes;1.02

上式中,

L-电缆计算长度(米);

l-按直线距离统计的长度(横纵坐标的代数和);

5.5-穿越一个股道按5.5米长度计算,(当大于5.5米时,按实际距离计算);

G-穿越股道的股道数;a-其它附加长度,具体规定如下:

1、信号楼内的电缆储备量按5米计算,楼内走行和电缆封头的长度,一般定为20米;

2、设备每端出、入土及做头为2米;

3、室外每端环状储备量为2米(20米以下为电缆为1米);

4、引向高出地面较大距离的设备,按实际长度计算。

1.02-电缆敷设时的自然弯曲度,以2%计算。

电缆芯数计算公式

设电缆总芯数为Z=ZQ+ZH,由电缆分配原则可知ZQ+ZH,能使芯线电阻最小。所以电缆总芯线数的计算为:Z=4rL/R=4rLI/△U

上式表明:当线路允许压降△U,回路工作电流I及电缆计算长度确定之后,可以计算电缆总芯数。

线路电压降计算公式为△U=(P*L)/(A*S)

其中:P为线路负荷;L为线路长度

A为导体材质系数(铜大概为77,铝大概为46);S为电缆截面。