土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 摇表(兆欧表),作为电工的你会使用吗?

摇表(兆欧表),作为电工的你会使用吗?

发布于:2021-12-16 15:38:16 来自:电气工程/电气工程施工 0 29

来源:电力合伙人

|

作者:电力合伙人

[复制转发]

摇表也称兆欧表,主要用于测量电气设备的绝缘电阻。摇表的额定电压有500、1000、2500V等几种。         

   



     
摇表的结构      

     

   

摇表由一个手摇发电机、表头和三个接线柱(即l:线路端、e:接地端、g:屏蔽端)组成。



     
摇表的工作原理      

     

   


1、被测电阻Rx接在“L”与“E”端钮之间。

2、摇动直流发电机的手柄,发电机两端产生较高的直流电压,线圈1和线圈2同时通电。



当以120转/分速度均匀摇动手柄时,表内的直流发电机输出该表的额定电压,在线圈1与被测电阻间有电流I1,在线圈2与表内附加电阻R2有电流I2,两种电流与磁场作用。



产生相反的力矩,当I1电流最大(即被测电阻为0),指针指向刻度0。当I2电流最大(即开路状态),指针指向刻度无穷大∝,当被测电阻为一定值时,指针指在被测电阻的数值,由于摇表没有游丝,不能产生反作用力矩,所以摇表在不测时停留在任意位置(即不定位),而不是回到零,这跟其他指针式的仪表有区别的。 



     
摇表的选择      

     

   

1、摇表的额定电压一定要与被测电气设备或线路的工作电压相适应。一般额定电压在500伏以下的设备,选用500伏或1000伏的摇表;额定电压在500伏及以上的设备,选用1000~2500伏的摇表。

2、摇表的测量范围要与被测绝缘电阻的范围相符合,以免引起大的读数误差。


     
摇表的使用      

     

   

1、摇表的接线

摇表有三个接线端钮,分别标有L(线路)、E(接地)和G(屏蔽)。


当测量电力设备对地的绝缘电阻时,应将L接到被测设备上,E可靠接地即可。


2、摇表的检查

【开路试验】在摇表未接通被测电阻之前,摇动手柄使发电机达到120r/min的额定转速,观察指针是否指在标度尺“∞”的位置。



【短路试验】将端钮L和E短接,缓慢摇动手柄,观察指针是否指在标度尺的“0”位置。



(1)观测被测设备和线路是否在停电的状态下进行测量。并且摇表与被测设备间的连接导线不能用双股绝缘线或绞线,应用单股线分开单独连接。



(2)将被测设备与摇表正确接线。摇动手柄时应由慢渐快至额定转速120r/min。



(3)正确读取被测绝缘电阻值大小。同时,还应记录测量时的温度、湿度、被测设备的状况等,以便于分析测量结果。


     
常用电气设备的摇测方法详解      

     

   

1、测量照明或电力线路对地的绝缘电阻

将摇表接线柱的(E)可靠接地,(L)接到被测线路上。按顺时针方向摇动摇表的发电机手把,转速由慢变快,转速达120/分钟匀速摇动,约一分钟后发电机转速稳定时,表针也稳定下来,这时表针指示的数值就是所测得的绝缘电阻值。测量方法如图所示。



2、测量电机的绝缘电阻

将摇表接线柱的(E)接机壳。(L)接到电机绕组上,以120转/分的速度摇动摇表手柄。指针稳定后读数。测量方法如图所示。



3、测量变压器各相线圈绝缘电阻

1)测量各相线圈对地绝缘电阻时,将绕组的导线接摇表(L)接线柱,将设备外壳和铁芯接摇表(E)接线柱,瓷瓶外表接于(G)接线柱。测量方法如图所示。



2)测量绕组的相间绝缘电阻时,用摇表的(L)接线柱和(E)接线柱分别接任意两根导线,分别测量相间绝缘电阻。


4、测量电缆的绝缘电阻

1)铠装电缆

测量电缆相对地的绝缘电阻时:将被测两端分别接(E)和(L)两接线柱,将(G)接线柱引线接到电缆壳芯之间的绝缘层上。测量方法如图所示。



测量电缆相对相绝缘时:被测其中一相接(L)接线柱,将另外的任意一相接摇表(E)接线柱,转动摇表,即测得相间绝缘电阻值,用同样的方法测另二相间绝缘电阻值。测量方法如图所示。


2)橡套电缆

测量橡套电缆的对地绝缘电阻时,将摇表(L)用连线接在主芯线上,再将接地端钮(E)接在接地芯线上,并用导线连接橡胶护套后,另一端接在摇表的(G)接线柱上,转动手柄,测出相对地绝缘电阻值。测量方法如图所示。



测量相间绝缘电阻时,可分别将两端(L)和(E)分别接任意两相芯线,即可测出相间绝缘电阻值。测量方法如图所示。



     
摇表使用时的注意事项(13个)      

     

   

1、使用摇表测量高压设备绝缘,应由两人担任。

2、应视被测设备电压等级的不同选用合适的绝缘电阻测试仪。

3、测量用的导线,应使用绝缘导线,其端部应有绝缘套。

4、摇表与被测设备之间应使用单股线分开单独连接,并保持线路表面清洁干燥,避免因线与线之间绝缘不良引起误差。

5、测量绝缘时,必须将被测设备从各方面断开,验明无电压,确实证明设备无人工作后,方可进行。在测量中禁止他人接近设备。

6、在测量绝缘前后,必须将被试设备对地放电。被测设备必须与其他电源断开,以保护设备及人身安全。

7、测量线路绝缘时,应取得对方允许后方可进行。

8、在有感应电压的线路上 (同杆架设的双回线路或单回路与另一线路有平行段)测量绝缘时,必须将另一回线路同时停电,方可进行。

9、在带电设备附近测量绝缘电阻时,测量人员和摇表安放位置,必须选择适当,保持安全距离,以免摇表引线或引线支持物触碰带电部分。移动引线时,必须注意监护,防止工作人员触电。

10、摇测时,将摇表置于水平位置,摇把转动时其端钮间不许短路。摇测电容器、电缆时,必须在摇把转动的情况下才能将接线拆开,否则反充电将会损坏摇表。

11、摇动手柄时,应由慢渐快,均匀加速到120r/min,并注意防止触电。摇动过程中,当出现指针已指零时,就不能再继续摇动,以防表内线圈发热损坏。

12、为了防止被测设备表面泄漏电阻,使用摇表时,应将被测设备的中间层(如电缆壳芯之间的内层绝缘物)接于保护环。

13、禁止在雷电天气或在邻近有带高压导体的设备处使用摇表测量。

评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程施工

返回版块

8.72 万条内容 · 333 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

PLC输入输出接线解析

目前,PLC在工业生产和自动化控制中是使用率非常高的集中控制设备,PLC代替了繁重的继电器柜,交流接触器柜等,逐渐的在生产和控制中普及使用,PLC的正确接线是PLC发挥功能的前提条件,熟练的掌握PLC输入端口和输出端口的接线是每一个电力作业人员所必需的。  一般情况下,PLC电源输入端接AC220V,是为了给PLC提供运行电源。PLC输出电源端口一般为DC24V,是PLC自带的电源输出。PLC使用过程中,输入端和输出端正确的接线是非常重要,接线正确是PLC工作的前提。下面我们重点来分析一下PLC的输入端,输出端常见的接线类型:

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10