土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 如何区分PLC输入是源型输入还是漏型输入

如何区分PLC输入是源型输入还是漏型输入

发布于:2021-12-16 15:03:16 来自:电气工程/电气工程施工 0 15 [复制转发]

接近开关与PLC连接,以三线制接近开关为主。

谈及三线接近开关,要明白它的基本使用。三线制接近开关,工作电压24V,输出信号根据NPN型或PNP型呈现两种电平,即低电平或高电平。

至于PLC如何知道有数字量信号,通过光敏三极管饱和导通,导通信号经过光电耦合器传到CPU。CPU认识高电平信号和低电气信号,无论那种电平信号,只要接近开关与PLC连接正确,就能判断是否有没有信号输入。

PLC一张数字量输入卡件,有数个开关是输入通道,有共阳极也有共阴极的输入电路。假如,知道PLC数字量输入卡件是共阳极输入电路,那么输入通道只能接低电平。

当接近开关闭合,电流信号从回路中的输入通道流出,流进数字量输入卡件的共阳极端子,此时光敏三极管饱和导通,导通的信号通过光电耦合器传递给CPU,则认为有信号输入,然后再执行后续的指令发出。

PLC数字量输入卡件的源型和漏型。

因为输入电路由光敏三极管、接近开关、电源等组成。一张卡件有数个输入通道就有数个输入电路,同样有数个光敏三极管。每个输入电路中光敏三极管阳极接在24V正极端,则构成漏型—共阳极输入电路。

可见,漏型—共阳极输入电路。电流是从PLC共阳极端流进,从输入端流出,则光敏三极管饱和导通,导通信号通过光电耦合器才能传递到CPU。反之,源型—共阴极输入电路。电流是从输入端流进,从共阴极端流出。

PLC的共阴共阳,是以光敏三极管的阳极为公共端还是以阴极为公共端。漏型还是源型,看公共端是电流流进还是流出。漏型,公共端是电流流进方向,源型,公共端是电流流出方向。

分清数字量输入卡件是源型共阴极还是漏型共阳极输入,就好用PNP型接近开关还是NPN接近开关。

假如,PLC输入电路是漏型—共阳极输入电路。

知道输入通道是电流流出,说明输入通道只能接低电平信号才能满足输入通道电流流出。根据三线制三极管可知,NPN型接近开关输出是低电平信号。因此,接近开关的输出与输入通道连接,电流满足从共阳极流进,输入通道流出。光敏三极管才能饱和导通,饱和导通信号才能由光电耦合器传到CPU。

评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程施工

返回版块

8.7 万条内容 · 322 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

双电源供电与双回路供电的区别是什么?

双回路供电是指二个变电所或一个变电所二个仓位出来的同等电压的二条线路。当一条线路有故障停电时,另一条线路可以马上切换投入使用。 双电源供电和双回路供电,人们一般都认为是一码事,互相混叫。但是本人认为是有一些区别的。双电源供电当然是引自两个电源(性质不同),馈电线路当然是两条;一用一备如果指的是电源,那它就是双电源供电。 一用一备如果指的是馈电线路,就不能称之为双电源供电了。但是不是应该称之为双回路供电呢,我本人也觉得有些不妥,具体应该怎样称呼我也说不好。规范对双回路的供电不是这样解释的,双电源比双回路可靠,但对建筑单体来说,两者看起来好象没有什么区别,但是事实上是有很大区别的。

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10