土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构新鲜事 \ 钢结构热点探析所有钢结构安装工程都是危大工程吗

钢结构热点探析所有钢结构安装工程都是危大工程吗

发布于:2021-12-15 14:29:15 来自:建筑结构/结构新鲜事 0 442

来源:钢结构

|

作者:邹安宇

[复制转发]
 

编者按


钢结构因其经济和技术的优越性、低碳减排、循环经济以及可工业化、产业化发展,而被广泛应用。《钢结构(中英文)》自创刊以来,即以推动钢结构领域学术水平的提升和发展,加快钢结构产业的进步和繁荣为目标,坚持以技术方针政策和技术发展趋向的指导性、推动科技工作发展的针对性、解决生产建设中重大技术问题的实用性和促进技术进步的创新性为宗旨,以引领钢结构科技发展的未来与方向。随着科学技术的飞速发展,信息资源开发利用的理念、技术和方法都发生了重大变化。为了充分利用互联网信息海量、方便、快捷的特点,更好地发挥学术期刊的权威性和技术优势, 从2020年第2期开始,由 《钢结构(中英文)》编辑部 土木吧 微信公众号 联手推出“ 钢结构热点探析 ”栏目, 就实际工作中遇到的有关钢结构的热点问题展开讨论,并给出简明建议, 以实现平面媒体与网络媒体的互动, 全方位、多途径、多层次地开发利用期刊、网络等重要资源, 为读者服务。也希望广大读者朋友踊跃参加讨论,积极投稿,将论坛办得有生气、有意义、有价值,为钢结构事业的蓬勃发展贡献力量。


欢迎关注、投稿并参与讨论!


问题引入

2020 年12月30日江西某普通门式刚架钢结构车间在安装过程中突然坍塌,设计单位未在图纸中注明钢结构安装工程是危大工程,而被住建局处理,是不是所有钢结构安装工程在设计文件中都应注明为危大工程?


网友讨论

@宇昕ceibs

工况这种问题是需要设计负责的,设计时要考虑不同状态的工况。而轻钢结构很多情况下,冗余度比较小,不同的施工顺序会带来不同的工况,极端情况下会超出一定的极限状态。这点设计确实应该说明。

@ 李玲

此案例设计还是有一定问题的,对于施工问题,应该在钢结构设计图纸中准确提醒到点上,写一堆规范条文是没用的。但不负责的设计人员很多。

@ 树胜






危大工程的量定不应该划给设计单位,而应该划给监理与施工单位,只有加强监理与施工单位的素质与认知水平,才能有效杜绝此类事件发生。设计图纸提醒当然有好处,但是不能仅仅依靠提醒来提高监理与施工单位的认知水平,从而提高安全作业保障,如果监理与施工认知上不来,类似事件还会发生。

@ 从小就漂亮

此次事故不能责怪设计单位没有在图纸中注明危大工程,作为施工单位,感觉此次安装队伍胆子真大。首先,柱撑、水平支撑均未安装,没有构成稳定的空间结构体系。其次预埋锚栓竟然偷工减料。并在最重要的环节优化,且柱脚螺栓露出部分严重不合格。一般在安装时,都会采取抗风绳加固钢梁,晚上才能睡好觉。

@ 李灿国

主要原因是地脚螺栓直径减小和上部预留加长,如果按设计和GB 50017—2017《钢结构设计标准》要求预留,若造成坍塌,那基本上设计应付全责。设计图中还是应写上危大工程说明,多说一句话不费啥事,但可以免责。

@ 本因坊

关于危大工程,设计师强调的目的在于提醒业主与施工方需要高度重视,需要施工方编制详细的施工组织方案,同时按文件要求,由总监理工程师组织危大工程的施工方案评审,图纸中不能省略。

@ 漫步者

现在的设计图纸和设计说明的图纸张数越来越多,有时要超过有效施工图的张数了。而实际对施工有用的内容很少,都是些千篇一律的套话,只是为了防止意外,施工方很少关注,造成主次不分,反而误事。

@ 昆仑土

1)首先何为危大工程应由有关管理部门说了算,在工程立项及招投标时就应予以确定,而不是由设计单位认定。其次是应由甲方、施工或监理单位作出分析判断(因为“危大” 例如工程属于高、深、大、重、悬……以及环境复杂危险等情况本就是客观存在,并非设计人员刻意制造出来),他们天天在现场,是否危大一看就知。设计人员基本上是远离现场,仅在设计交底或有问题需要研究处理才去现场,不容易判别。


2)在招投标阶段应明确提出确保(包括竣工后及施工阶段的) 工程质量与安全的要求并落实措施,并提出“没有金刚钻不揽瓷器活”之类的警告。


3)对设计而言,所有工程当然包括钢结构都存在安全风险,均须考虑使用功能及安全与经济等多项要求,并不需要特意提出针对“危大工程”的特殊要求。


4)若无设计错误,施工发生事故就是施工责任(设计可作“友情提醒”但无理由承担责任),任何人越权直接指挥施工或是私自修改设计而发生事故,则应由该人承担后果。

@ 惠丽萍

既然GB 50017—2017 有规定,设计单位按照设计内容进行受力和节点设计,施工单位按照GB 50755—2012《钢结构工程施工规范》中的施工要求进行施工,各守其责难道有错吗? 让设计院大段抄规范告诉施工单位怎么施工不合适。


问题分析


《住房和城乡建设部令第37 号危险性较大的分部分项工程安全管理规定》附件1中明确,钢结构、网架和索膜结构安装工程属于钢结构、网架和索膜结构安装工程,并且在附件2 中规定,跨度36 m及以上的钢结构安装工程,或跨度60 m及以上的网架和索膜结构安装工程属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程。所以,钢结构安装工程都是“危大工程”,设计单位应当在设计文件中注明涉及危大工程的重点部位和环节,提出保障工程周边环境安全和工程施工安全的意见,必要时进行专项设计。


作者:

邹安宇(天津大学建筑设计规划研究总院有限公司)


来源:

本文刊登于《钢结构(中英文)》2021年36卷第6期,54页。

评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

结构新鲜事

返回版块

1404 条内容 · 11 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

湖北省关于进一步加强外墙保温工程管理的通知

  ---------------- 以下是正文 ----------------- 关于进一步加强外墙保温工程管理的通知 鄂建文〔2021〕47号 各市、州、直管市、神农架林区住(城)建局,各有关单位: 外墙保温是建筑节能的重要组成部分,对保证建筑能效、提升工程品质具有重要作用。当前,外墙保温因系统选用不合理、材料质量不合格、设计深度不足、施工控制不严等原因,导致保温层开裂、空鼓、脱落、拆除等现象时有发生,严重影响使用安全和节能效果。为保障外墙保温工程质量安全,促进绿色建筑高质量发展,助力实现建筑领域“双碳”目标,根据相关政策法规及标准规范,结合我省节能产业及技术发展实际,现就进一步加强外墙保温工程管理有关事项通知如下。

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10