距离会员到期还有30天
正在加载...
具体情况是
小区目前所有管网汇集到最低点的井,然后准备接入售楼部预留井通入市政
结果前期项目管理者把预留井标高改了,实测预留井比最低点井高1米左右
目前因为小区商业标高下降了一米,把整个管网卡死了提不起来
这种情况,如果还想利用这个售楼部预留井往出排,有没有大佬有什么好点的方案
拜谢
全部回答(5 )
还是设置泵站提升吧!
设置泵站,安装设备提升排水
有条件的话,将该预留井改造加深。
你这种情况要不就是加泵站要不就是直接憋水,倒虹应该是不行的,倒虹需要进出水管有一定的高差。
这个可真是不好解决,按道理雨水排出管道是重力流管道,需要排出管内底标高高于接纳管内底标高。象你这种情况有两种办法,但都要人工介入。
方法一:设置雨水提升泵站,安装提升设备。
方法二:设置一段倒虹吸管段,但要求有足够的管径、倒虹吸段管道要求密封性要好。