土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求各位大神指点——现浇露台及立柱咨询

一栋四层小楼含地下一层。开发商交付时二楼有露台,现在三楼对应位置浇一个露台,露台长度方向4米,宽度方向1.6米。露台梁45*24 配筋2*20 4*18.  露台两面植筋,在二楼和三楼之间的露台长度方向的两端做了两根立柱,20*24,配筋4*18. 浇筑完成后发现。左边立柱下方没有从地下室上来的对应的柱子。请问次情况是否需要拆模后将新浇的这根悬空的立柱敲掉。如不敲掉。梁是否能承受。

求各位大神指点。


image.png

image.png


image.png

image.png

全部回答(1 )

  • zq-cyt

    原二楼飘台悬臂梁,多了一层结构重量,验算一下飘梁承载力。

    如果担心,就增加一根相同尺寸的立柱,从地下室壁至二楼飘梁底。

    2021-12-14 15:47:14 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

139.93 万条内容 · 1680 人订阅

猜你喜欢
请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10