换个10kv高压电机的急停按钮(开关),到现场看一下,只剩四个线头,原来的急停按钮已不知去向(图1)。


四根线,通常只用其中两根,至于哪两根,凭经验可以猜一下,应该是1号线和2号线,但经验往往让心里有数就行了,不能不经验证而蛮干。先去开关柜那里查一下,现场过来的是一根4×1.5的四芯黄色线,在开关柜中找到这根电缆,四芯两用两备(图2)。


图2

图3


急停按钮通常是并在手跳按钮上的(图3),套线管编号为1和33,因为时间久远,原来的线号已经看不清楚。拔掉开关柜的控制保险(如果不拔,这两根线上会有220V的直流电压),使用万用表蜂鸣档量通断,很快将其找出来。


确认就是它了,看一下线号,是1号线和2号线——但电机旁边急停按钮安装处的1号线和2号线已经太短了不能用了,换备芯3号线和4号线。将急停按钮的常开触点两端也接3号线和4号线(图4)。

图4


需要注意的是,这里与低压设备不同,低压设备的急停按钮通常是串进控制回路的常闭点;高压设备的急停按钮则是并在分闸回路里的常开点。   将开关拉到实验位置,插上控制保险,合上开关,现场按急停,开关顺利跳闸。


急停按钮(开关)的作用是防止设备正常使用过程中因为机械或电气事故发生意外情况时,需要将设备立即停止而设立的,通常安装位置在所属设备旁边,离操作者很近的位置,方便操作人员第一时间能接触到。操作方法就是操作人员在紧急情况下立即将紧停按钮按下,将设备的动力电源断开,使设备失去动力停止动作。
这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程施工

返回版块

8.76 万条内容 · 424 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

这个常识电工基本都懂

以前的电线因各种原因一般家庭使用的都是铝线,现在随便着生活水平的提高及材料价格的下降使铜线变得非常的普遍。基本都使用铜线多,但对于一些原有的线路特别是老房子因改造麻烦所以还是保留了铝线。而我们要增加线路的时候买的都是铜线,这就造成了一个问题,虽然同是导线,但二种材料不同,在接头处我们是否可以把直接把铜线和铝线接在一起呢?可以很明确的告诉你是不可以的。   铜的导电性比铝的好,因此铝线的的电阻要比铜线的电阻大很多。也导致了通过相同电流时,铝线的发热量大,铜线的发热量小,铝又是种非常容易氧化的金属,这样会很容易使接头处铝表面发生氧化反应形成一层氧化膜影响导电性。就会引起铜铝之间接触不良,接触电阻增大,当有电流通过时,将使接头部位温度升高,而温度升高从而加速了接头腐蚀,增加了接触电阻,造成恶性循环,把铝线烧断或烧成灰造成线路故障更严重的引起火灾。