土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 电工识图入门电动机起动由简单到复杂

电工识图入门电动机起动由简单到复杂

发布于:2021-12-10 14:38:10 来自:电气工程/电气工程施工 0 13 [复制转发]

1.手动运转的控制电路

一般工厂使用的三相电风扇及砂轮机等小容量、起动不频繁的设备。图中电源开关QS采用胶盖瓷底闸刀开关、转换开关、或空气开关。

合上或断开开关QS时,就能控制电动机运转或停止,从而带动机械工作。当线路发生短路故障或长时间严重过载时,熔断器FU熔体熔断,切断电源,以保证安全。

2.按钮点动运转控制线路

常用按钮点动控制电动机的起停

当需要电动机工作时,按下按钮SB,交流接触器KM线圈得电,主接触点闭合,使三相交流电源通过接触器主触点与电动机接通,电动机便起动运转。当松开按钮SB时,接触器KM线圈失电,主触点复位而断开,电动机便断电停止运转,达到点动控制的目的。

3.具有自锁的单向运转控制线路

起动电动机时,合上电源开关QS,按起动按钮SB2→交流接触器KM线圈得电=(KM主触点闭合→电动机运转)与(KM辅助常开触点闭合→自锁)松开SB2,由于KM辅助常开触点闭合自锁,KM线圈仍得电,电动机继续运转。

停止电动机,按停止按钮SB1→交流接触器KM线圈失电=(KM主触点复位→电动机停止)与(KM辅助常开触点复位)

这种依靠接触器自身辅助常开触点,使其线圈保持得电的现象称为自锁。



4.具有过载保护的单向运转控制线路

很多生产机械,因负载过大、操作频繁等原因,使电动机定子绕组长时间流过较大的电流,引起定子绕组过热,影响电动机的使用寿命,严重的甚至烧坏电动机。

当电动机过载时,热继电器FR的热元件所通过的电流超过整定电流,使FR发热,其内部双金属片弯曲,推动FR常闭触点动作,断开控制线路,使交流接触器KM线圈断电,触点复位,电动机便脱离电源停转,起到过载保护作用。断电后,FR的热元件冷却,但其常闭触点不会自动复位闭合,必须待查出过载原因后,手动复位。


5.防止起动时热继电器动作的起动线路

对于某些起动负载较重、起动时间较长的电动机,会出现起动过程中热继电器频繁动作而不能顺利起动的问题。为了保护电动机不过载,而又不能将继电器的整定值调大,则可在控制线路上采取一些措施。在普通起动控制线路的基础上增加一只交流接触器和一只电容,能在起动时将热继电器短接,起动后再投入热继电器。


合上电源开关QS

按下SB2,(1)SB2常闭触点分断,交流接触器KM1线圈不能得电(2)SB2常开触点闭合,交流接触器KM2线圈得电,KM2主触点闭合,短接热继电器FR,电动机带负载起动。KM2辅助常开触点闭合,为KM1线圈得电准备。

松开SB2,(1)SB2常开触点复位,KM2线圈失电,延时KM2主触点复位。(2)SB2常闭触点复位,KM1线圈得电自锁,KM1主触点闭合。接入热继电器FR电动机正常运行。

停止时,按下SB1,接触器KM1释放,电动机停止

在接触器KM2线圈的两端并联电容C的目的,是通过电容放电使KM2触点释放推迟,保证KM1、KM2触点切换瞬间,只有KM1先闭合后KM2才能释放。C可用2.5-4.7uf、耐压450V以上的电容。

评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程施工

返回版块

8.71 万条内容 · 324 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

门禁系统电锁分类及安装方法

门禁系统我们刚接触的时候都会遇到锁,比如电磁锁、电插锁等等,那么这些锁怎么安装呢? 今天就汇总一下门禁系统中常用的各种锁具,以及这些锁的安装方法,非常适合新手学习安装门禁设备。   门禁常用的电锁有:电插锁,磁力锁,电锁口,电控锁等。    1、电插锁: 电插锁看电线分为:两线电插锁、五线电插锁、八线电插锁。   1.1 两线电插锁:

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10