低压验电笔是电工常用的一种辅助安全用具。用于检查500V以下导体或各种用电设备的外壳是否带电。由于是所以检查500V以下的低压电绝对不可用它去接触高压,否则将很危险。


在使用低压验电笔检验某部位是否有电时,手应接触笔尾的金属点,千万不要去接触前端与电路相接触的金属部分,若笔身出现了裂纹,其绝缘性能将降低,不可再使用。若笔中的电阻丢失,不可随意用另一个其他的电阻更换,否则有可能因阻值小而加大通过使用者身体的电流(低压验电笔的电阻一般在1~2M之间),造成伤害。要经常保持笔身的清洁和干燥,目的是防止其外皮污染后降低绝缘性能。


手握验电笔方法

另外,为了确保安全,握笔的手应保持干燥。

一支普通的低压验电笔,可随身携带,只要掌握验电笔的原理,结合熟知的电工原理,灵活运用技巧很多。


“低压验电笔”  的巧用方法口诀。

(1)判断交流电与直流电口诀

电笔判断交直流,交流明亮直流暗,

交流氖管通身亮,直流氖管亮一端。

说明:

首先告知读者一点,使用低压验电笔之前,必须在已确认的带电体上验测;在未确认验电笔正常之前,不得使用。判别交、直流电时,最好在“两电”之间作比较,这样就很明显。测交流电时氖管两端同时发亮,测直流电时氖管里只有一端极发亮。


(2)判断直流电正负极口诀:

电笔判断正负极,观察氖管要心细,

前端明亮是负极,后端明亮为正极。

说明:

氖管的前端指验电笔笔尖一端,氖管后端指手握的一端,前端明亮为负极,反之为正极。测试时要注意:电源电压为110V及以上;若人与大地绝缘,一只手摸电源任一极,另一只手持测民笔,电笔金属头触及被测电源另一极,氖管前端极发亮,所测触的电源是负极;若是氖管的后端极发亮,所测触的电源是正极,这是根据直流单向流动和电子由负极向正极流动的原理。


(3)判断直流电源有无接地,正负极接地的区别口诀

变电所直流系数,电笔触及不发亮,

若亮靠近笔尖端,正极有接地故障。

说明:

发电厂和变电所的直流系数,是对地绝缘的,人站在地上,用验电笔去触及正极或负极,氖管是不应当发亮的,如果发亮,则说明直流系统有接地现象;如果发亮在*近笔尖的一端,则是正极接地;如果发亮在*近手指的一端,则是负极接地。


(4)判断同相与异相口诀

判断两线相同异,两手各持一支笔,

两脚与地相绝缘,两笔各触一要线,

用眼观看一支笔,不亮同相亮为异。

说明:

此项测试时,切记两脚与地必须绝缘。因为我国大部分是380/220V供电,且变压器普遍采用中性点直接接地,所以做测试时,人体与大地之间一定要绝缘,避免构成回路,以免误判断;测试时,两笔亮与不亮显示一样,故只看一支则可。


(5)判断380/220V三相三线制供电线路相线接地故障口诀

星形接法三相线,电笔触及两根亮;

剩余一根亮度弱,该相导线已接地;

若是几乎不见亮,金属接地的故障。

说明:

电力变压器的二次侧一般都接成Y形,在中性点不接地的三相三线制系统中,用验电笔触及三根相线时,有两根比通常稍亮,而另一根上的亮度要弱一些,则表示这根亮度弱的相线有接地现象,但还不太严重;如果两根很亮,而剩余一根几乎看不见亮,则是这根相线有金属接地故障。若亮靠近手指端,接地故障在负极。


没想到这小小的一根验电笔,也能玩出这么多花样,还蕴含这么多门道,完全能应付电工平时的工作,今天的知识你学会了吗?