深基坑的施工作业主要包括基坑支护、土石方开挖、降排水工程及施工监测。
本期我们就一起来学习一下关于基坑施工监测的内容吧。
01
基本要求:
1.基坑工程过程中应进行安全监测,当监测结果达到报警值后,应启动应急预案,组织专家会同基坑设计、监测、监理等单位进行专门论证,查明原因后恢复施工。
2.在基坑开挖和支护结构使用期内,必须进行支护结构的水平位移监测和基坑开挖影响范围内建筑物的沉降监测。
3.支挡式结构顶部水平位移监测点间距不宜大于20米;土钉墙、重力式挡墙顶部水平位移监测点不宜大于15米,且基坑边监测点不应少于3个。
4.基坑周边建筑物沉降监测点应设在建筑物结构墙、柱上,并应分别沿平行、垂直于基坑边的方向布设,布点范围应能反应建筑物基础沉降差。
5.基坑各监测点采用的检测仪器的检测精度、分辨率应能反映检测对象的实际情况。
02
监测内容:
基坑工程施工过程每天应有专人进行巡视检查,巡视检查宜包括:支护结构、施工工况、周边环境。
1
支护结构包括:
(1)冠梁、支撑、围檩有无裂缝出现;
(2)围护墙、支撑、立柱有无明显变形;
(3)止水帷幕有无开裂、渗漏;
(4)墙后土体有无裂缝、沉陷和滑移;
(5)基坑有无涌土、流砂、管涌。
2
施工工况包括:
(1)土质情况是否与勘察报告一致;
(2)基坑开挖分段长度、分层厚度、临时边坡、支锚设置是否与设计要求一致;
(3)场地地表水、地下水排放状况是否正常,基坑降水、回灌设施是否运转正常;
(4)四周超载是否满足设计要求。
3
周边环境包括:
(1)周边管道有无破损、泄露情况;
(2)周边建筑裂缝发展情况;
(3)周边道路开裂、沉陷情况;
(4)邻近建筑及基坑的施工状况;
(5)收集周边公众反映,为正常施工提前预警。
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
工程监理
返回版块4.82 万条内容 · 226 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳