土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 基础防水板下抗拔桩冲切计算

基础防水板下抗拔桩冲切计算

发布于:2021-12-09 08:36:09 来自:建筑结构/地基基础 2 77 [复制转发]

基础防水板下布置抗拔桩,抗拔桩对防水板冲切破坏锥体的斜截面如何选取?外扩45°;还是内缩45°?

  • davyzhang6509
    davyzhang6509 沙发

    两种受力状态都要验算

    2022-01-10 09:23:10

    回复 举报
    赞同0
  • tt-ljq
    tt-ljq 板凳

    内缩45

    2021-12-17 10:57:17

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

地基基础

返回版块

11.95 万条内容 · 404 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

柱下桩承台冲切的正确计算方法

以五桩承台算例分析阐明柱下桩承台冲切的正确计算方法。 问题及分析: 《地基规范》8.5.19及《桩基规范》5.9.7,冲切破坏锥体应自柱边可承台变阶外至相应桩顶边缘连线构成的锥体,锥体与承台底面夹角不小于45度。对某些情况下,满足上述条件的冲切锥可能存在多个,规范未明确说明需要计算哪个,所有很多工程师根据一般经验直接取最小破坏锥体来计算,但实际上最小破坏锥体可能不是最不利破坏锥体,应计算所有潜在破坏冲切锥,按

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10