土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 配电箱重复接地的做法示意图

配电箱重复接地的做法示意图

发布于:2021-12-08 08:56:08 来自:电气工程/成套电气设备 1 146

来源:机电天下

[复制转发]

 重复接地就是在中性点直接接地的系统中,在零干线的一处或多处用金属导线连接接地装置。


在低压三相四线制中性点直接接地线路中,施工单位在安装时,应将配电线路的零干线和分支线的终端接地,零干线上每隔一千米做一次接地。对于接地点超过50米的配电线路,接入用户处的零线仍应重复接地,重复接地电阻应不大于10欧。        
       

重复接地的作用:


(1)零线重复接地能够缩短故障持续时间,降低零线上的压降损耗,减轻相、零线反接的危险性;        
(2)在保护零线发生断路后,当电器设备的绝缘损坏或相线碰壳时,零线重复接地还能降低故障电器设备的对地电压,减小发生触电事故的危险性。        
       
重复接地注意事项:在TN-S(三相五线制)系统中,零线(工作零线)是不允许重复接地的。这是因为如果中性线重复接地,三相五线制漏电保护检测就不准确,无法起到准确的保护作用。因此,零线不允许重复接地,实际上是漏电检测点后不能重复接地。