一,LED 亮化照明存在的问题 1、LED 亮化照明零线电流过大、零线发热严重,零线明显存在电气火灾隐患;


2、LED 亮化照明开关频繁跳闸,供电变压器温度过高; 大型 LED 亮化照明场所基本都是:重点工程、标志性建筑或者重要场所,人流密集、社会影 响力大,如果由于亮化照明工程引起安全火灾事故,后果非常严重。


二、 LED 亮化照明零线电流比相线电流大的原因 LED 亮化照明为直流供电,电源整流过程产生很大的 3 次谐波电流(三次谐波电流),3 次 谐波电流为零序湝波电流,三相矢量角度一致,3 次谐波电流向零线电缆相叠加。 通常开关电源的 3 次谐波电流含量在 55%~80%之间,使 LED 亮化照明出现一些奇怪的现象: “零线电流比相线电流大很多、零线电缆发热严重甚至使穿电缆的套管发热发烫” 


三、 零线大电流的解决方法 LED 亮化照明专用零线电流消除器(HJLS-L 系列)是新恒基电气在引进国外技术基础上开发 的具有自主知识产权的国家专利产品。针对 LED 亮化照明零线大电流特性,公司有十多年处 理零线电流的技术与经验之成果,是解决 LED 显示屏造成的零线电流过大的最佳产品。 零线电流消除器与 LED 亮化照明相线串联连接,3 次谐波电流通过零线电流消除器后,零线 电流消除器会产生磁通,通过检测计算后,在零线电流消除器内部制造出大小相等/方向相 反的磁通量进行抵消,从而滤除 3 次谐波电流,消除零线电流 


四、 零线过电流滤波器产生什么好处 1、减少 LED 亮化照明总零线电流的 90%以上; 2、 避免电缆电线发热发烫,减少损耗,整体节约电费 3%~8%; 3、避免绝缘零线老化,导致零线短路引起电气火灾; 


五、 零线过电流滤波器产品特点 HJLS-X 型零线电流消除器与传统解决方案(零线电流阻断器)比较有以下特点: 1、安装方式:  零线电流阻断器串接在零线上打断零线提高零线系统线路阻抗起到阻挡 3 次谐波电流不流 进零线。  零线电流消除器串接在三相火线上不动零线,消除器是直接消除由负载产生的 3 次谐波电 流。 2、国家标准:违反国家标准 GBJ65《工业与民用电力装置的接地设计规范》第六章第九条 明确规定:零线上不允许串接开关、熔断器及电阻器等等设备 深圳市新恒基电气有限公司  15989313660   零线电流消除器符合所有国家标准规定。 3、人身安全:零线电流阻断器安装后零线对地线带电压,人接触零线或地线有触电危险性。 零线电流消除器零线无电压,人接触零线和地线无危险; 4、器件安全:串接零线产品出故障,单相负载因断零线工作电压由 220V 升高至 380V,发 生高电压烧坏大部分负载。  零线电流消除器损坏,上级开关自动跳闸保护切换旁路应急用电; 5、电气短路:零线电流阻断器使零线阻抗变大很多,供电系统如果发生短路,,短路电流变 小,泄漏时间变长,可能致使上级开关不跳闸面引起电气火灾。 零线电流消除器不改变零线阻抗、供电系统如果发生短路,上级开关正常保护跳闸,无危险。 6、消除效果:零线电流阻断器降低零线电流在 50%左右。   零线电流消除器零线电流滤除率大于 90%以上;

  • zgp668
    zgp668 沙发

    很不错的学习参考资料,多谢分享,收藏学习了。

    2022-09-02 05:54:02

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

照明工程

返回版块

14.01 万条内容 · 288 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

中筑景观亮化:深圳楼体亮化照明有什么要考虑?

楼体亮化作为城市亮化工程的一部分,美化了城市的夜空也提升了自身的形象,成为自我宣传和体现文化和提高知名度,甚至成为标志性建筑的方法。 那么深圳楼体亮化照明有什么要考虑?相信不少人是有疑问的,今天中筑景观亮化就跟大家解答一下! 1、楼体建筑物的外观设计 灯光效果应与建筑物的外观设计相协调,因为我们建筑物的外观有很大差异,因此我们应选择一种灵活的表达方式,以便取得良好的效果; 2、楼体距离的远近及高低

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10