土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 变频与换气次数——是不是自相矛盾?!
针对“洁净厂房设计规范6.4.4.净化空调系统的风机宜采取变频措施”这一条,小弟有点不理解,若频率降下来,虽然是节能了,但风量势必也随着降下来,那么就会可能出现风量达不到洁净等级所要求的换气次数,这是不是有点自相矛盾?

全部回答(51 )

  • caiyishi
    不矛盾,规范的换气次数有上下限要求,是满足洁净度的第一保障。实际设计时都按上限,所以
    2011-10-26 10:44:26 来自 PC 评论 举报
  • txlai2005
    并不矛盾 换气次数是有室内送风量决定的 变频风机送的新风决定洁净室的室压 当洁净室生产定制的时候,风量只要满足较小状态的室压就行了,达到节能的目的
    2011-10-25 11:05:25 来自 PC 评论 举报
  • poorpc

    你的这句话“变频器的使用最大目是保护机组电气设备,实现软启动节能”你的这句话是自己理解的还是书上看到的?
    2011-10-25 10:52:25 来自 PC 评论 举报
  • lihongwei7
    抓紧学习,我是小白
    2011-10-24 16:09:24 来自 PC 评论 举报
  • 说放弃
    看到了这篇帖子觉得自己真的还没入行唉!
    2011-09-07 16:30:07 来自 PC 评论 举报
点击查看全部回答(51条)