土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 冷却管的位置比冷却塔的出水段高出4.2米。怎么样才能才能防止水管里的水倒流

冷却塔在一层地面。 冷却泵在地下室。泵与塔间距80米水管n字形 。冷却水管最高点比水塔出水口高4.2米。有没有办法解决水管倒流溢水和塔台停机在启动时水管补水问题

全部回答(4 )

  • 雨红了木棉

    按所述,一劳永逸的解决方案是把冷却塔拆下,重新做冷却塔基础,基础高出冷却管中心线,再重新安装冷却塔

    2022-05-28 09:17:28 来自 PC 评论 举报
  • 越学越迷糊
    没设计冷却塔托盘的储水量吧,调低进水浮球阀的高度
    2022-05-27 21:42:27 来自 APP 评论 举报
  • maomaomelr

    1.增加中间缓冲水箱!2.安装管道逆止阀门

    2022-02-24 15:54:24 来自 PC 评论 举报
  • cof1631067484114

    一、止回阀采用给排水常用的低阻力导流防止器;
    二、冷却塔出水串接一个储水箱,水箱容积需满足停机后导流回塔的水量。

    2021-11-26 17:02:26 来自 PC 评论 举报