隔离开关的主要作用和组成是什么?


隔离开关的主要作用是使检修设备和带电设备隔离。隔离开关因没有专门的灭弧装置,故不能用来接通负荷电流(可接通小负荷电流)和切断短路电流。隔离开关主要由以下几部分组成:


(1)支持底座:将导电部分、绝缘子、传动机构、操动机构等连接固定为一 整体,起支持和固定的作用。

(2)导电部分:包括触头、闸刀、接线座等,其作用是传导电流。

(3)绝缘子:包括支持绝缘子、操作绝缘子,起导电部分对地绝缘作用。

(4)传动机构:其作用是接受操动机构的力矩,并通过拐臂连杆、轴齿或操作绝缘子,将运动传给触头,以完成分闸、合闸操作。

(5) 操动机构:用手动、电动、气动、液压向隔离开关的动作提供能源
 

引起隔离开关触头过热的原因有什么?

引起隔离开关触头过热的原因有:  

(1)隔离开关过载运行,应调整负荷或更换容量较大的隔离开关。  

(2)接触面氧化,使接触电阻增大。用0号砂纸清除氧化层,并涂以中性凡士林或导电膏。  

(3)压紧弹簧或螺纹松动,应检查调整或更换弹簧。  

(4) 动触头、静触头接触面积太小,应进行调整。  

(5)在拉合过程中,电弧烧伤触头或用力不当,接触位置不对。操作时应仔细检查接触情况。  
 

隔离开关检修前需进行哪些试验项目?

隔离开关检修前需的试验项目有:      

(1)隔离开关在停电前、带负荷状态下的红外测温。

(2)隔离开关主回路电阻测量。

(3)隔离开关的电气传动及手动操作。      
 

隔离开关的检测试验项目有哪些?

 隔离开关在交接、大修或运行1~3年后,应进行如下检测试验项目:    

(1)有机材料绝缘支持绝缘子及传动提升杆的绝缘电阻(在20°C时用2500V绝缘电阻表测量胶合元件分层电阻): UN<24kV 时,交接时和大修后绝缘电阻值不大于1200M Ω ,运行中绝缘电阻值不小于300M Ω ; UN 为24~ 40.5kV时,交接时和大修后绝缘电阻值不小于3000M Ω ,运行中绝缘电阻值不小于1000M Ω 。

(2)用1000V 绝缘电阻表测二次回路绝缘电阻不应小于1M Ω ,试验电压为1000V时的二次回路交流耐压试验可用2500V绝缘电阻表测绝缘电阻代替。

(3)电动、气动或液压操动机构线圈的最低动作电压(气动或液压应在额定压力下进行)一般 在操作电源额定电压的30%~ 80%范围内。

(4)导电回路电阻(应采用直流压降法测量,电流不小于100A)大修后不大于制造厂规定值的150%。

(5)操动机构的动作情况:电动、气动或液压操动机构在额定操作电压(气压或液压)下分闸、合闸5次,动作应正常:手动操动机构操作应灵活,无卡涩;闭锁装置应可靠。

(6)采用超声波方法对支柱绝缘子进行超声探伤(探伤部位在瓷件与法兰结合部)。   
 

隔离开关常见的故障及异常有哪些?

 隔离开关由于结构相对简单、易于制造,制造厂一般作为与断路器配套的一种附加产品生产。对产品的设计、选材、加工工艺、组装调试和质员控制等均置于次要地位,同样,运行部门在高压开关专业管理中也不重视对隔离开关的管理,缺乏统一和法定的检修规程。一般在隔离开关的运行和操作中的常见故障及异常有:

(1)由于拧紧部件松动,刀口未合严,造成接触部分(如接头或触头)过热或刀口熔焊。

(2)瓷绝缘子外伤、硬伤,支柱底座破裂,针式瓷绝缘子胶合部因质量不良和自然老化而造成瓷绝缘子掉盖。

(3)操作卡阻,拉合失灵,分合不到位,或操作过程中隔离开关停止在中间位置。

(4)传动机构或电动操作失灵,造成三相合闸不同期或隔离开关自分。

(5)电动机烧坏,接触器烧坏,远方不能操作。

(6) 辅助触点转换不到位。

(7)在污移严重时成过电压情况下,产生闪络、放电、击穿接地而引起烧伤痕迹,严重时产生短路、瓷绝缘子爆炸、断路器跳闸等。其中最容易发生的故障是绝缘子断裂、触点和触头等导电回路过热、电动操作失灵、三相不同期、合闸不到位等异常情况,而导电回路发热、操作障碍和绝缘子断聪是隔离开关在运行中遇到的主要故障。