土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 电动机三相电流不平衡的原因及表现!

电动机三相电流不平衡的原因及表现!

发布于:2021-11-19 10:32:19 来自:电气工程/成套电气设备 0 32

来源:电力讲坛

[复制转发]

一:三相电压不平衡


如果三相电压不平衡,电动机内就有逆序电流和逆序磁场存在,产生较大的逆序转矩,造成电动机三相电流分配不平衡,使某相绕组电流增大。当三相电压不平衡度达5%时,可使电动机相电流超过正常值的20%以上。三相电压不平衡主要表现在:

 

(1)变压器三相绕组中某相发生异常,输送不对称电源电压。

 

(2)输电线路长,导线截面大小不均,阻抗压降不同,造成各相电压不平衡。

 

(3)动力、照明混合共用,其中单相负载多,如:家用电器、电炉、焊机等过于集中于某一相或某二相,造成各相用电负荷分布不均,使供电电压、电流不平衡。

 

二:负载过重

 

电动机处于过载运行状态,尤其是起动时,电动机定、转子电流增大发热。时间略长,极易出现绕组电流不平衡现象。负载过重主要表现在:

 

(1)皮带、齿轮等传动机构过紧或过松。

 

(2)联轴机件歪斜,传动机构有异物卡住。

 

(3)润滑油干涩,轴承卡壳,机械锈死(其中包括电动机本身机械故障)。

 

(4)电压过高或过低,使损耗增加。

 

(5)负载搭配不当,电动机额定功率小于实际负载。

 

三:定子、转子经组故障

 

定子绕组出现匝间短路、局部接地、断路等,都会引起走子绕组中某一相或其二根电流过大,使三相电流严重不平衡。走子、转子绕组故障表现在:

 

(1)定于内膛有灰尘、杂物、硬性创伤,造成匝间短路。

 

(2)定子绕组某相断路。

 

(3)定子绕组受潮,有漏电流现象。

 

(4)轴承、转子受损变形,转子与走子绕组相擦。

 

(5)鼠笼式转子绕组断条焊裂,产生不稳定电流。

  

四:操作、维护不当

 

操作人员不能定期做好电气设备的检查保养工作,是人为造成电动机漏电、缺相运行,产生不平衡电流的主要因素。

 

操作维护不当主要表现在:

 

(1)操作安装人员将相、零线接反。

 

(2)进线与接线盒相碰,有漏电流。

 

(3)各连接开关、触点松脱、氧化等原因造成缺相现象。

 

(4)频繁起动,起动时间过长或过短,造成熔丝断相。

 

(5)长期使用,缺少保养,使电动机衰老,局部绝缘退化。


三相电机电流不平衡可能会发生电机的绝缘击穿。是否击穿看电机绕组中的电流大小,电机启动时候启动冲击电流很大,此时发生击穿的可能性较大,但是不绝对,这跟电流的大小、绝缘等级等有关。三相电流不平衡肯定会产生电机转矩的不稳定。

 

产生电机三相电流不平衡的原因,可能是由于电机三相绕组不平衡造成,这当中跟电机的制造工艺有直接的关系。

 

其中三相电流不平衡(极端情况是电机缺相)是主要故障之一。三相电流不平衡可能造成起动困难. 电机运转时发出噪音,严重时电机会发生剧烈振动和吼叫.电流增大, 如果不及时停机,还可能引起电机绕组烧毁。

评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.87 万条内容 · 379 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变频器调试从这16个变频器参数设置开始!

变频器的设定参数较多,每个参数均有一定的选择范围,使用中常常遇到因个别参数设置不当,导致变频器不能正常工作的现象。因此,变频器调试是从正确设置变频器参数开始的。总结了16个基本变频器参数设置方法,供大家参考相关的参数进行正确的设定。 1、控制方式 即速度控制、转距控制、PID控制或其他方式。采取控制方式后,一般要根据控制精度进行静态或动态辨识。 2、最低运行频率即电机运行的最小转速,电机在低转速下运行时,其散热性能很差,电机长时间运行在低转速下,会导致电机烧毁。而且低速时,其电缆中的电流也会增大,也会导致电缆发热。