土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 什么情况下需要核相?核相的操作及判断方法

什么情况下需要核相?核相的操作及判断方法

发布于:2021-11-18 16:43:18 来自:电气工程/成套电气设备 1 53

来源:电力讲坛

[复制转发]

一、在什么情况下需要核相
当两个或两个以上的 电源 ,有下列情况之一时需要核相:
1.两个电源互为备用电源或者有并列运行要求时,投入运行前应核相;
2.电源系统和设备在维修或改变后,投入运行前应核相;
3.已经并列经拆相大修之后,投入运行前应核相;
4.设备经过大修,有可能改变一次相序时,投入运行前应重新核相。 
 

二、核相的操作及判断
核相可使用450v或500v的交流电压表。

 

   
测量时先将表的第一端固定接在“电源1”的一相,表的另一端分别试测“电源2”的三相;然后再将表的第一端固定接在“电源1”的第二相,表的另一端分别测“电源2”的三相……共九次。


判断:测量结果中U≈0的两端为同相;U≈线电压的为异相。


测量方法:
1.用已知相中的任意一相,分别对未知相的三相各测一次,同相的作标记;
2.换已知相中的另外两相,再分别对未知相的三相各测三次,同相的作标记;
3.共进行九次测量,电压约为0V左右为同相,电压相差360V左右为异相。
4.相位相同指两个交流量同时达到最大值或零值U≈0,简称同相。


三、核相过程中应注意的安全问题
1.正确地选表并作充分的检查;
2.核相工作属于带电作业应至少两人进行、设监护人;操作人穿长袖衣裤工作服、戴绝缘手套;室外应穿绝缘靴;操作人应复讼监护人口令进行,使用核相杆或绝缘杆;
3.测试线长度应适中,不可过长或过短,测试端裸露的金属部分不可过长;
4.防止造成相间短路或相对地短路(必要时加屏护);
5.核相时应与带电体保持安全距离,人体不得接触被测端、也不得接触电压表上裸露的接线端,禁止手持电压表;
6.恶劣天气禁止室外作业。


  • 放水发电
    放水发电 沙发

    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用),? 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用!

    2021-11-19 06:58:19

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币