土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 变频器一上电就跳闸,为什么?

变频器一上电就跳闸,为什么?

发布于:2021-11-18 08:46:18 来自:电气工程/成套电气设备 0 39

来源:电力讲坛

[复制转发]

最近在一个旧的厂房里安装设备,现场变频器一关闭维修开关,配电箱里的塑壳就跳闸。 老厂房120A的塑壳,自带100ma的漏电保护,也是比较烦人,只能通过进线端引电。


在生活与生产中,经常要用到漏电开关。但变频器有些时候用的不多。大部分厂家在车间安装开关时,经常采用漏电开关作为总开关。当采用变频控制时,问题就出来了,漏电开关用一点时间后,总是跳闸。

 

在安装有变频器的机器的时候,要去掉漏电或者另外单独采用塑壳式断路器,免得开关跳闸。引起误动作!

使用变频器不能选用漏电电流是30MA的漏电开关,漏电开关不能作为保护人身安全作用,主要原因就是变频器存在漏电流,会导致变频器误动作。如果一定要安装漏电开关,选用漏电电流100MA防止线路绝缘损坏发生火灾的。


使用变频器时,决不能使用漏电保护器。这是变频器使用的一大原则。


有些客户在使用变频器时,为变频器选了相应的漏电保护器。最后的结果是:变频器一起动,漏电保护器就动作,系统根本无法运行。


漏电保护器的原理是,零序电流为零。使用变频器时,零序电流不可能为零。

  

变频器输出侧为PWM波,电机电缆与大地之间有长电缆的电容效应,使用带屏蔽层的电缆时,电容效应更加明显。在变频器工作时,电容在充放电,有电流通过电容流入大地,并从进线侧的接地线再流回变频器,形成电流回路。如果在进线侧使用了漏电保护器,那么它会动作,切断系统运行。

所以,不要为你的变频器配漏电保护器了。如果要保证安全,做好设备接地就行了。