土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于中央空调系统水管配件安装问题:请问水系统正三通正确朝向是怎样的呢?若是风盘支管能朝下安装吗?

标题示例:

关于中央空调系统水管配件安装问题

内容示例:

请问水系统正三通正确朝向是怎样的呢?若是风盘支管能朝下安装吗?
灌灌灌灌.jpg

全部回答(3 )

  • 农民

    不建议支管向下,会存在风盘内水不能靠重力排空,与极端天气且空调系统未使用时室内设备冻坏。另,循环水中的悬浮物容易沉积在风机盘管内(无过滤器的支管,比如回水),造成风机盘管堵塞。

    2022-07-18 10:49:18 来自 PC 评论 举报
  • zbaisq

    正三通的朝向没有具体的规定,但是一般安装有利于管路的走向,有利于系统或者末端设备处排气,保证系统能够正常运行。风盘支管也可以朝下安装,但是施工中要综合考虑其他管路的布局,综合统筹,综合布线。

    2022-07-16 16:48:16 来自 PC 评论 举报
  • maomaomelr

    正三通的朝向没有什么一定的朝向,安装可定还是考虑的是有利于管道走向,风机盘管直管安装的时候,支管道尽量朝上上翻的原因是尽量的使空气跑向末端设备处,在末端设备处排气,另外在做末端设备检修时也有利于设备的放水

    2022-02-24 16:02:24 来自 PC 评论 举报
相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.45 万条内容 · 547 人订阅

猜你喜欢
请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10