问:
电机的电压 380V 三角型接法,每次停机后、启动前按规程用500V兆欧表例行摇测定子绕组对地绝缘水平时,其阻值均为0 ,但却能正常启动,运行时亦无任何异常!
电机本身未受潮,摇表也没有任何问题,摇测过程均按规程操作……现在已经可以肯定引起这种现象的原因并非单一一种情况,而是多种因素共同作用的结果,但每个因素单独存在时都不是故障或缺陷!
电动机测绝缘不合格但能够使用,这种情况确实是有的。
用摇表测绝缘等于零,但实际并不是电阻为零,不信你用万用表电阻档量一下,至少有几十K!要是电阻真的为零,一通电还不短路吗?!
为什么会出现这种情况?
一般是因为环境气候潮湿,电机的绝缘材料含水量过大。
为什么启动运行正常?
其实在这种情况下,电机的泄漏电流一开始是比较大的,等到电机热量上来以后,逐渐就把水分烘干了。不信?你在电机运行几个小时以后停下来再摇测绝缘试试,看看是不是绝缘数值上来了。
另一种可能,电机都应该是正常的,就是操作者所使用的500V兆欧表例行摇测时可能有一定问题。在使用兆欧表前、要首先要正确的对兆欧表进行检测,就是先将两表笔分开,以每分120转摇摇表,阻值应该是无限大,再将两表笔短接。以每分120转摇摇表,阻值应该是零。好好查一下表的接线,摇表有三个接线柱,是不是把线接错了。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
成套电气设备
返回版块15.87 万条内容 · 379 人订阅
阅读下一篇
输电线路4G视频监控系统,针对输电线路周围外力破坏而设计随着国家经济的发展,国家电网也被带动起来了,近几年发展十分迅速,很多输电线路逐渐呈现出点多、线长、面广、开放式分布等特点。架空输电线路的日益增多,反映出我国电网建设的强盛,但另一方面由于其分布范围广,穿越地区地形复杂、气候条件多变,传输距离远,导致外力破坏事件时有发生。 架空输电线路本身存在的特殊性加上数量增多,导致在管理和维护上出现一系列问题,在最早期,电网公司都是采用人力巡检的方式来保障线路安全稳定的运行。随着发展,架空输电线路所占范围越来越广,线路巡检人员不可能全时段和全天候的监视线路运行情况,这对电力部门来说是一个巨大的考验。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0)
只看楼主 我来说两句抢沙发