电动机对地绝缘为零,为什么还可以正常启动,并长时间连续运行?

发布于:2021-11-12 09:03:12 来自:电气工程/成套电气设备 0 24

来源:电力讲坛

[复制转发]

问:

电机的电压 380V 三角型接法,每次停机后、启动前按规程用500V兆欧表例行摇测定子绕组对地绝缘水平时,其阻值均为0 ,但却能正常启动,运行时亦无任何异常!


电机本身未受潮,摇表也没有任何问题,摇测过程均按规程操作……现在已经可以肯定引起这种现象的原因并非单一一种情况,而是多种因素共同作用的结果,但每个因素单独存在时都不是故障或缺陷!


电动机测绝缘不合格但能够使用,这种情况确实是有的。

用摇表测绝缘等于零,但实际并不是电阻为零,不信你用万用表电阻档量一下,至少有几十K!要是电阻真的为零,一通电还不短路吗?!

为什么会出现这种情况?

一般是因为环境气候潮湿,电机的绝缘材料含水量过大。

为什么启动运行正常?

其实在这种情况下,电机的泄漏电流一开始是比较大的,等到电机热量上来以后,逐渐就把水分烘干了。不信?你在电机运行几个小时以后停下来再摇测绝缘试试,看看是不是绝缘数值上来了。

另一种可能,电机都应该是正常的,就是操作者所使用的500V兆欧表例行摇测时可能有一定问题。在使用兆欧表前、要首先要正确的对兆欧表进行检测,就是先将两表笔分开,以每分120转摇摇表,阻值应该是无限大,再将两表笔短接。以每分120转摇摇表,阻值应该是零。好好查一下表的接线,摇表有三个接线柱,是不是把线接错了。