土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ 冷水机组的配置

根据《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB50736-2012)第8.1.5的条款的条文说明:对于设计冷负荷大于528kW以上的公共建筑,机组设置不宜少于2台,除可提高安全可靠性外,也可达到经济运行的目的。

请问,为什么把冷负荷528KW作为分设2台机组的界线呢?而不是500KW或者530KW。

全部回答(3 )

  • zbaisq

    因为冷水(热泵)机组额定制冷量的划分就是按照:

    1、活塞式、涡旋式冷水机组:冷量<528KW;

    2、螺杆机:冷量<528KW,528≤冷量≤1163KW,冷量>1163KW;

    3、离心机:冷量<1163KW,1163≤冷量≤2110KW,冷量>2110KW;

    所以规范选用528KW作为2台冷水机组的分界线。

    2022-06-12 16:30:12 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通制冷设备选型

返回版块

2.61 万条内容 · 237 人订阅

猜你喜欢
请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10