土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程资料 \ 双法兰传力接头出厂前试压及检查实验

双法兰传力接头出厂前试压及检查实验

发布于:2021-11-04 13:19:04 来自:水利工程/水利工程资料 0 15 [复制转发]

1)双法兰传力接头在发货前必须进行工厂检查和试验,检查和试验应严格按照 GB/T12465-2007、GB12227-2005 标准及其他相关标准进行。详细的检查验收条 款应包括下列条款的规定。

(2)供货材料在制造厂应进行性能试验、拆装试验。

(3)工厂检查

检查应包括外观、内腔清洁、结构尺寸和连接尺寸、制作公差及铸件质量等。

(4)工厂试验

----  接头本体水压强度试验,试验压力为 1.5 倍公称压力,恒压 5 分钟,应 无泄漏和结构损坏,不得有明显的塑性变形。

----  密封性试验,试验压力为 1.25 倍公称压力,恒压 5 分钟,不得有渗漏。

5、资料交付

卖方要在合同签订后的3天内,向买方提供设备外形图、设备重量等有关技术资料。同时,每台设备供货时随设备为买方提供6套技术资料,技术资料应包括:装箱单、外形图、产品说明书、产品合格证等。



评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

水利工程资料

返回版块

1.18 万条内容 · 105 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

滤网伸缩器用途及技术参数

    滤网伸缩器要为上开口内插过滤板,可拆卸过滤板,可清除垃圾什物,可选配置伸缩接头,主要与水表配套使用,过滤杂质,保护水表计量器具。     滤网伸缩器技术参数 1) 滤网伸缩器的公称压力为 PN10。 2) 密封试验压力为 1.1MPa。 3) 强度试验压力为 1.5MPa。 4) 压力试验应符合标准 JB/T9092-99 的规定。 5) 连接法兰应符合标准 GB/T17241.6-2008 的规定。