来源网络整理,如有侵权联系删除
避雷针安装按在平屋顶上、在墙上、在构筑物上、在烟囱上及在金属容器上等划分定额。
1、定额单位
①平屋顶上、墙上、烟囱上避雷针安装以“根”或“组”计量。
②独立避雷针安装以“基”计量,长度、高度、数量均按设计规定。
(2)避雷针加工制作,以“根”为计量单位。
(3)避雷针拉线安装,以三根为一组,以“组”计量。
2、避雷网安装
(1)避雷网敷设按沿折板支架敷设和沿混凝土块敷设,工程量以“m”计量。工程量计算式如下:
避雷网长度=按图示尺寸计算的长度×(1+3.9%)
式中3.9%——为避雷网转弯、避绕障碍物、搭接头等所占长度附加值。
(2)混凝土块制作,以“块”计量,按支持卡子的数量考虑,一般每米1个,拐弯处每半米1个
(3)均压环安装,以“m”计量
①单独用扁钢、圆钢作均压环时,工程量以设计需要作均压接地的圈梁的中心线长度按“延长米”计算,执行“均压环敷设”项目。
②利用建筑物圈梁内主筋作均压环时,工程量以设计需要作均压接地的圈梁中心线长度,按“延长米”计算,定额按两根主筋考虑,超过两根主筋时,可按比例调整。
(4)柱子主筋与圈梁焊接,以“处”计量
柱子主筋与圈梁连接的“处”数按设计规定计算。每处按两根主筋与两根圈梁钢筋分别焊接连接考虑。如果焊接主筋和圈梁钢筋超过两根时,可按比例调整。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
防雷减灾
返回版块8.64 万条内容 · 155 人订阅
阅读下一篇
高压警示牌,高压线警示器防触电近年来,人们夜间活动的时间和范围都有所增加,夜间发生高压触电事故也随之增多。经过对多启事故的分析,导致高压触电事故主要有两方面的原因: 原因一、存在侥幸心理,忽视高压线的存在。触电者知道高压线的存在,但存在侥幸心理,对自己的技术过分自信,认为不会触碰到高压线,亦或者是认为高压线距离自己较远,对高压线不够重视。如:在高压线下钓鱼,认为高压线离自己远,不用太注意,等到挥杆或收杆时触碰到高压线,发生触电事故。