土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 断路器A型、B型、C型和D型脱扣曲线的含义和用途解析

断路器A型、B型、C型和D型脱扣曲线的含义和用途解析

发布于:2021-10-26 10:21:26 来自:电气工程/断路器 0 84

来源:电气小青年

[复制转发]
脱扣特性曲线的意思,应用场合不同会有不同的特性曲线(电流-脱扣时间)。

B特性适用于纯阻性负载和低感照明回路;

C特性适用于感性负载和高感照明回路;

D特性适用于高感负载和较大冲击电流的配电系统;

K特性适用于电机保护和变压器配电系统;

它们的热脱扣特性和电磁脱扣特性是不一样的特性字母后面的数字是指额定电流。

如果想有更深的了解可参照GB10963瞬时过载能力,B:2倍、C:5倍、D:10倍IEC60898标准规定的III级限流要求。

image.png

B型曲线: 保护短路电流较小的负载(保护短路电流较小的负载)口脱扣特性: 瞬时脱扣范围(3~5)In。

C型曲线:保护常规负载和配电线缆(配电保护)口脱扣特性:瞬时脱扣范围(5~10)In。

D型曲线:保护起动电流大的冲击性负荷(如电动机,变压器等)(动力保护)口脱扣特性:瞬时脱扣范围(10~14)In。

对于微型断路器来讲,共有四种磁脱扣曲线类型的断路器,脱扣曲线A/B/C/D:

1、A型脱扣曲线:磁脱扣电流为(2-3)In,适用于保护半导体电子线路,带小功率电源变压器的测量回路或线路长且电流小的系统;

2、B型脱扣曲线:磁脱扣电流为(3-5)In,适用于保护住户配电系统,家用电器的保护和人身安全保护;

3、C型脱扣曲线:磁脱扣电流为(5-10)In,适用于保护配电线路以及具有较高接通电流的照明线路;

4、D型脱扣曲线:磁脱扣电流为(10-20)In,适用于保护具有很高冲击电流的设备,如变压器,电磁阀等。

image.png

A特性: 2倍额定电流,很少用,一般用于半导体保护;

B特性:2~3倍额定电流,一般用于变压器侧的二次回路保护;

C特性;5~10倍额定电流,该特性是最常用的,一般用于建筑照明用电等等;