我遇到制冷系统难题,请同行指点。

发布于:2005-02-07 05:53:07 来自:暖通空调/制冷技术 89 12084 [复制转发]
在实际工作中,我遇到这样一个难题:单冻机在制冷时(氨 系统),低压调节站的回气管和供液管内会发出液体撞击的声音。曾经有一次将回气管的焊接处也撞裂了,这种声音经常会出现,实在很担心,我还没有搞清原因真象。希望同行的高手能指点。

全部回复(89)

只看楼主 我来说两句
  • zhiyingshan
    zhiyingshan 沙发
    :victory: :handshake :handshake :handshake :handshake :handshake
    2009-07-11 23:43:11

    回复 举报
    赞同0
  • zj830224
    zj830224 板凳
    刚看到来说说,,,其实很简单,,就是管路长,,热胀冷缩引起的...开阀门有时很响,是开的太快..慢点就没有了
    2009-05-28 22:52:28

    回复 举报
    赞同0
  • ab223927
    ab223927 地板
    :victory: 路过看看,受益匪浅。
    2009-04-03 11:32:03

    回复 举报
    赞同0
  • shenxiaofeng11
    回复87 想法不 错,不 过我 认为不 可取。呵呵
    2009-03-22 20:53:22

    回复 举报
    赞同0
  • w6446
    w6446 5楼
    我们这里也是有这种现象,一直没有得到很好的解决据。原因就是回气管道长、在低压循环筒附近有一个上翻的的U型弯,曾两次震裂管道。由于建筑原因管道无法更改,在供液、回气阀门大小开启度上做了大量的实践。均没有得到好的效果。于是我突发想象请各位大虾指点:在回气管最容易集结制冷剂的方位破除保温材料,使用电加热丝升温。使制冷剂不能以液体的形式存在回气管道造成液堵。”有点滑稽吧!