土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 求大神解答,是否可以去掉二楼排污管?

左大图为我家,右图为同户型清水房。


我家是二层的无地下室小别墅,原来是开发商的样板家,现装修已全部拆除。


之前二层这个房间开发商做的桑拿房,所以有地漏和排气管。现在这个房间想做普通的卧室,所以想把排气管拆除。二层的这个房间的底下一层为卫生间。


同户型的清水房二层是没有这个排污管的。看了很多论坛说这个排污管可以帮助一层的卫生间排气,最好保留。想请问大神们,这个排气管是否可以拆除。

Screen Shot 2021-10-08 at 14.57.42.png


全部回答(2 )

  • 山高人为峰

    二层的排水透气管,本来就是为了排气,去掉后可能引起一层卫生间排水不畅。但是你的房子改造后相当于只是一层,跟首层单排的卫生间差不多,可以去掉。

    2021-10-09 16:04:09 来自 PC 评论 举报

建筑给排水

返回版块

46.87 万条内容 · 1082 人订阅