土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 这个雨篷与加梁的钢筋设计是否能满足要求?

这个雨篷配筋怎么样?de13f682b2797aae7d3790310308883.png还有这个加梁(雨篷用的)2.png,现在我们做好的雨梁出现了很多的裂缝,梁上的缝基本上对穿了!象这种情况一般如何处理?

全部回答(9 )

  • zcygq

    加固雨蓬梁或改轻钢雨蓬

    2021-11-01 12:04:01 来自 PC 评论 举报
  • 王帅9412
    粱宽做到300
    2021-10-30 20:03:30 来自 APP 评论 举报
  • wqbesttwo80120

    雨棚配筋没问题,雨棚梁的应加强抗扭钢筋及箍筋,梁配筋加大

    2021-10-29 11:02:29 来自 PC 评论 举报
  • justinbby

    2m的悬挑板,10m的跨度,雨篷梁的配筋太少了,受弯,受扭都应该不满足

    2021-10-21 09:45:21 来自 PC 评论 举报
  • 自以为水平很高

    可能梁受扭有问题,雨棚没有问题

    2021-10-20 21:09:20 来自 PC 评论 举报