这个雨篷配筋怎么样?还有这个加梁(雨篷用的),现在我们做好的雨梁出现了很多的裂缝,梁上的缝基本上对穿了!象这种情况一般如何处理?
全部回答(9 )
加固雨蓬梁或改轻钢雨蓬
雨棚配筋没问题,雨棚梁的应加强抗扭钢筋及箍筋,梁配筋加大
2m的悬挑板,10m的跨度,雨篷梁的配筋太少了,受弯,受扭都应该不满足
可能梁受扭有问题,雨棚没有问题
主题
回复
粉丝
混凝土结构
139.97 万条内容 · 1721 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回答(9 )
加固雨蓬梁或改轻钢雨蓬
雨棚配筋没问题,雨棚梁的应加强抗扭钢筋及箍筋,梁配筋加大
2m的悬挑板,10m的跨度,雨篷梁的配筋太少了,受弯,受扭都应该不满足
可能梁受扭有问题,雨棚没有问题