土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 防烟分区如何划分的问题

请问下该项目是农贸市场,净高5m。该区域为其中的一个大开间的区域,属于同一防火分区,其中有4个商铺,商铺与过道区域是相通的,没有隔墙隔断,其吊顶的高度均为3m,走道区域吊顶高度为5m。

问题:1、该如何划分防烟分区?

          2、排烟口的布置?商铺内是否需要布置排烟口?

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回答(3 )

  • zjg8237372

    自然排烟的话。挡烟垂壁底部距离商铺吊顶不小于3000*20%=600mm。机械排烟的话挡烟垂壁就是500mm。这是要保证商铺下面的储烟仓足够厚度。

    2021-10-23 22:46:23 来自 PC 评论 举报
  • cof1620630067692

    优先自然排烟。控制长边长度,直接中间设挡烟垂壁,分两个防烟分区就可以了吧,毕竟不是隔断房间,很多农贸市场还是格栅吊顶。

    2021-09-27 11:35:27 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.73 万条内容 · 441 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10