土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 办公楼加固问题

在做一个办公楼的加固,层数5层,未超过24米,使用功能不改变,该建筑建造于1990年,当时是不抗震的,现在是7度区,请问在进行加固计算时,需要按照现在的抗震等级来进行计算加固吗?规范上有没有“如果不改变使用功能,可以按照原来的抗震等级来设计”这一条?谢谢各位!

全部回答(10 )

  • yyz639

    什么叫做原来的抗震等级?规范更新了,就应该采用新标准,除非有强力的说法,或者可靠的处理方式。

    2021-09-26 09:23:26 来自 PC 评论 举报
  • zq-cyt

    如果承接了这个加固工程,当然按最新抗震规范设计啦,搞得越隆重越好,这大家都懂的!!!!!!


    话说回来,建筑物完整,没有沉、裂、漏等现象,都在正常使用;现在只是重新装修,没有改变原来结构的状态下,没有改变使用功能,结构就不安全了?????

    没有任何法律法规规定,出来新的抗震标准,原来的建筑就不能使用!


    2021-09-24 11:02:24 来自 PC 评论 举报
  • pansichen

    你报的质监站就问质监站

    2021-09-24 10:42:24 来自 PC 评论 举报
  • bigsandy

    先做结构鉴定,然后依据现有的规范进行加固设计