土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 求教关于离心机压缩机冷冻油含水量严重超标对主机带来的损害

各位大神,小弟有对于标题问题困扰很久,百度查了很久,实在没有什么可参考的回复和案例。所以来这向各位大神求教。就是我们是商业公司,用的是水冷的离心机,在维保后试运行还正常的, 然后多次开启过几次,机组运行的声音就不太对,但是还是有制冷效果,但是没坚持几天,主机就没有制冷效果了,并且压缩机运行的声音明细有异常。最后维保单位也找不出原因,我们只能找了第三方专业检测公司对主机进行检查。发现压缩机油呈黑色,并且压缩机冷冻油含水量严重超标,比标准值高了50多倍。我就想知道下,压缩机冷冻油含水量超标会导致压缩机损坏吗?补充一下,主机回原厂家拆机后发现转子和线圈严重磨损,转子都有点变形了。

全部回答(2 )

  • 荣昌制冷

    冷冻油是用来润滑制冷机的,并能对系统微小的渗漏起密封作用。

    压缩机里的润滑油呈黑色,这是系统过脏,以及压缩机长期处高温运转,润滑部件积碳等恶劣状态下运转的结果。

    冷冻油中如果含水,颜色会呈乳白色,含水量越多,颜色会越淡,会像浓米汤或带点淡黄色的豆奶样。

    润滑油严重变质,或者缺油,都会给压缩机的润滑部件产生磨损。如运转声变大,响声异常,运转部件的温度高,轴承损坏或偏心,所以会导致电机转子磨损严重,最终损坏压缩机。

    2021-09-23 06:48:23 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.46 万条内容 · 650 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10