土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 风管井里的内衬风管用不用做满整个风井

加压井大小为2350*850,加压立管只做1000*700可以吗。




全部回答(2 )

  • 绕流运动

    风速15左右选尺寸,大了浪费钱,哪有搞满的。看你是决定几面墙后砌,风管和管井需要留一定空间,不然别人难施工安装

    2021-08-20 16:54:20 来自 PC 评论 举报
  • 陆庭侯

    风井中风管的安装,可以详见国标图集20K607中P87~P92。

    也可参考下图:

    16297360797008856351.jpg关于消防中风管的更多内容,可以看我的视频论述暖通中防火封堵措施及防火分隔设施,防烟分区分隔设施浅谈

    欢迎关注、欢迎讨论。

    以上~

    2021-08-24 00:30:24 来自 PC 评论 举报