土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 仅战时使用的人防电站需要单独划分防火分区吗?
我看到人民防空工程设计防火规范GB50098上说“与柴油发电机房或锅炉房配套的水泵间、风机房、储油间等,应与柴油发电机房或锅炉房一起划分为一个防火分区;”,这个是平时使用的柴油电站吧?仅战时使用的移动柴油电站是否需要单独划分防火分区?

全部回答(1 )

  • 陆庭侯

    GB50098-2009适用于新建、扩建和改建供民用或工业(丙、丁、戊)生产、储存场所,平时使用的人防工程防火设计。

    因此,GB50098-2009中的4.1.1-3是不包括仅供战时使用的移动电站、固定电站的。

    以上。

    2021-08-24 00:18:24 来自 PC 评论 举报