土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 排烟风机数量如何确定

同层同一防火分区,面积上万,层高4米,如何确定需要几台排烟风机?

全部回答(1 )

  • cof1626769900079

    管道式排烟风机,针对具体位置排烟的风机,需要做管道及集烟罩,根据管道的粗细长短以及集烟罩的大小,烟的产生量,计算需要的排烟风机的风量、风压,最终选定数量。
    直接排烟的风机,投入小、安装简单,整体车间排烟。管道式排烟风机针对性解决烟雾问题,投入较大,安装周期较长。上述两种方式需要结合自身烟雾产生情况以及投入预算来决定。

    主要还是差不差钱的事。