土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 设计悬挑板上砌墙可行吗

大家好,本人结构菜鸟一名,最近碰到一个项目,其中有一部分悬挑板,建筑因为外观原因只能做悬挑板,悬挑出来的长度到轴线是70cm。但是上面要砌20墙,我在设计的时候考虑了墙的荷载,按容重16.4考虑,折算到板上,同时也进行了一些放大。最后按100厚,D10@150。这是计算数据

这几天在网上了解有些人不建议这么做,所以想请教一下网上的各位大神的看法,不知道这样做安全吗,钢筋或者板厚是否需要加大。

全部回答(10 )

  • cadway

    没有说不可以。前提是保证悬挑板计算配筋足够,这点挑板还好吧!高层建筑凸窗旁的空调板不都是砌筑墙么?端部注意得设置构造柱,这么算下来,里面大概只能砌筑两皮半普通砖,加气块的话一块都有点紧张。其实最好的做法是直接从柱子侧面挂一块砼板,稍微薄点即可。

    2021-06-11 16:31:11 来自 PC 评论 举报
  • zq-cyt

    墙体变成钢筋混凝土结构就行了,就不是悬挑板的受力形式了。

    2021-06-15 09:59:15 来自 PC 评论 举报
  • yyz639

    砌体墙容重为16.4KN/m3的话,按照3m高,0.2宽,则线荷载是0.2*3*16.4=10KN/m,产生的根部弯矩是7KN*m,挑板为100厚,自重产生弯矩为0.65KN*m,这个应该可以不考虑检修荷载,然后活荷载按照2的话,产生的根部弯矩是0.5KN*m,这样算下来的总弯矩设计值M=1.3*(7+0.65)+1.5*0.5=11KN*m,不计入受压钢筋时,h0=100-15-5=80,x=10.27<0.518*80=41.44,As=1.0*14.3*1000*10.27/360=407.9mm2/m,所以配筋是够的

    2021-06-15 16:08:15 来自 PC 评论 举报
  • vikinson

    悬挑这么短,没有问题。配筋搞大点。

    2021-06-25 17:22:25 来自 PC 评论 举报
  • czcivilczcivil

    计算考虑墙体荷载就行

    2021-08-02 09:04:02 来自 PC 评论 举报
点击查看全部回答(10条)