土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 丙二类仓库 喷淋支管全是DN80?
二级耐火等级 地上一层 丙二类仓库 建筑面积9500平方米,体积11.4万立方米。高度12米。每个防火分区主管150沿两长边布置,支管在中间相连,而且喷淋支管全是DN80?需要这么大的支管吗?

全部回答(1 )

  • cof1626769900079

    支管都用上DN80,确实太大了,这单位有钱任性,这是想要在喷水的时候把楼板直接喷穿的节奏

    2021-07-21 14:53:21 来自 PC 评论 举报