土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 抗浮锚杆砂浆强度不足,抗承载力检测满足设计要求?

抗浮锚杆锚固体强度设计要求M30,试块强度实测值有两组只有22Mpa,但是锚杆抗拔承载力检测是满足设计要求的,该如何处理?

全部回答(1 )

  • zq-cyt

    抗浮锚杆的功能就是抵抗水产生浮力,现在检测表明锚杆的承载力已经达到设计要求,这是最关键的参数-----------。


    、至于留取的水泥试块有两组偏低,整个锚杆分项工程的留取试件的总数,按照统计法计算是否满足强度指标要求。

    另核查试件的日期,当时取样、制作、养护等细节,分析是不是其他因数的干扰造成强度偏低;  再如果当时还有备用试件或有必要在锚杆的锚固体现场取样送检,----

    2021-05-18 10:51:18 来自 PC 评论 举报