根据GB50243-2016中要求,薄钢板法兰弹簧夹连接风管,边长不宜大于1500mm 。当对法兰采取相应的加固措施时,风管边长不得大于2000mm。
但是07k133图集中又有一句,风管边长大于2000mm采用薄钢板法兰时,应由设计院与施工单位研究制定措施满足风管的强度和变形量要求。
针对以上规范和图集不一致的 情况,应该怎么做?
全部回答(2 )
征求设计同意,一般是规范优先,因为图集只是作为参考文献,随着时代的进步与发展,图集既是通用的那么就有它不通用之处,规范与图集不一致时,这个时候就要参照地方标准或国家强制标准了
你可以根据设计要求去做,但是看看规范根据事实去验收。
主题
回复
粉丝
通风排烟
13.65 万条内容 · 423 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回答(2 )
征求设计同意,一般是规范优先,因为图集只是作为参考文献,
随着时代的进步与发展,图集既是通用的那么就有它不通用之处,
规范与图集不一致时,这个时候就要参照地方标准或国家强制标准了
你可以根据设计要求去做,但是看看规范根据事实去验收。