YJK说明总结就是弹性板6专门为无梁楼盖设计出来的,除了板柱结构,其他结构形式不要采用弹性板6。计算梁配筋要按常规的刚性板假定计算,所有规范都是基于刚性板假定原理的。计算板配筋时可以考虑弹性板6。
可以采用,不过要谨慎,需要系统的有限元理论研究和设计实践经验相结合
弹6下计算出梁的配筋结果是考虑了梁板共同作用,如果采用此种板假定下的梁结果,必须同时采用此种板假定下的板结果配筋,与刚性板结果明显不同。且梁的底筋建议加大,控制梁底裂缝。
弹6有限元计算,不管荷载多少,梁的钢筋都不大,板钢筋反而比刚性板大,这个算法规范也没明确说法,个人感觉不太靠谱
该做的措施还是得有,我见过他们之前都是放大1.5倍,具体操作不知道咋弄的