  • qd214194599

    上面一组CT用于测量,下面一组CT用于无功混合补偿控制器信号取样。

    2020-08-08 20:56:08 来自 PC 评论 举报
  • wx_1578363166853

    这个之前还没遇到过

    2020-09-03 21:56:03 来自 PC 评论 举报
  • zjxsren

    你看下电容柜是不是采用共补和分补,如果是的,那补偿控制器的电流信号采三相电流。如果电容柜就只有共补没有分补一般都是采单相电流,控制器一般都是采A相电流,也有个别的控制器采B相电流。