土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 二十平方的工厂电房需要装空调吗

配备有变电柜和三个变电器(600+530+250),需要装空调吗?

我个人是觉得装风扇更好,空调电费贵,而且,容易坏。如果坏了,封闭的电房立马变成一个烤炉,很容易把所有设备都烤坏。15910857227994748730.jpg

之前出现过由于过载导致线缆烧毁的情况,当时没有安装排风扇,仅仅用普通大风扇对着机器吹,我爸妈担心仅仅用风扇解决不了散热。以下是我的规划图,本人完全不专业。求各位专业的支招,如果我用大功率的排气扇够吗?还是说一定要用空调?

???????15910858021008364435.png

全部回答(5 )

  • zgp668

    风扇只能内部循环,如果室外温度满足要求,可以安装大型送排风设备。保证室内换气次数。室外温度太高,安装空调也是必须的。

    2022-08-08 23:21:08 来自 PC 评论 举报
  • zcj20102010

    最好安装空调,高温过高容易导致火灾

    2022-08-08 04:35:08 来自 PC 评论 举报
  • fangsway
    首先计算下设计热负荷,再用通风公式计算下通风量,如果热负荷太大,可以用空调加排风
    2020-06-03 07:54:03 来自 PC 评论 举报
  • hugehead2

    感觉放到暖通板块提问比较合适

    2020-06-10 18:17:10 来自 PC 评论 举报
  • 小磊同学

    感觉你加排风就可以了,但是你排风的对面墙上应该开个窗户,这样排风效果好。还有一点你变压器就这样安装可不行,安全起见,最好把他围起来,如果你变压器是按照你负荷安装的,并且余量不大,那变压器会发热严重,应做好应对措施。

    2020-06-16 17:22:16 来自 PC 评论 举报