正在加载...
新手请教下,好氧池是刚建立培养的,开始时挂膜情况很好,出水清澈,COD能在200~300去除到80以下,但是完全没有硝化效果,进出水的氨氮一直都是20多。后来挂膜观察有逐渐减少的情况,而且支架上长了很多青苔,出水有点微白,COD的去除率也下降了。请问是运行过程中可能出现了哪些问题导致的,还有为什么氨氮没有去除效果,处理的是线路板废水,偶尔会有进水的冲击该怎么处理。溶解氧是否在足够的情况下应该改为间歇曝气?
全部回答(7 )
污水的温度是多少?进水有没有调节池?
各项指标都说下,PH 温度 及溶解氧 工艺等
污泥回流比是多少呢
是不是曝气问题,你先测测你的氧含量是多少。
问题不大,关键系统近期DO,及参数数据,没有数据,怎么调整?应该是溶解氧低
主题
回复
粉丝
给排水工程施工
8.64 万条内容 · 268 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回答(7 )
污水的温度是多少?进水有没有调节池?
各项指标都说下,PH 温度 及溶解氧 工艺等
污泥回流比是多少呢
是不是曝气问题,你先测测你的氧含量是多少。
问题不大,关键系统近期DO,及参数数据,没有数据,怎么调整?应该是溶解氧低